• 请问WDZB和WDZB1的区别,他们两可以看成同一型号的电缆吗?

    50积分悬赏

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

           上面提到的是两种产品,WDZB1标注出B1阻燃等级,其电线电缆的燃烧性能分级技术指标要求要比B级高出许多。

    主要体现在:火焰蔓延;热释放速率峰值HRR峰值;垂直火焰蔓延距离;还有一些燃烧附加性能测试:燃烧滴落物、微粒。烟气毒性等级。腐蚀性等级。超强阻燃性机理等等

          以上是电线类的,如果是WDZB1-YJY的其生产工艺与填充的绝缘材料都不相同,电缆采用氢氧化镁、氢氧化铝等金属水合物来代替传统的填充,使电缆遇到明火时,在燃烧过程中释放结晶水,降低电缆火焰温度,从而阻止火焰持续燃烧所带来的热量。类似陶瓷化耐火电缆,在燃烧后会形成无机物结晶,确保火焰蔓延的高度、产烟的总量、燃烧时的速度都能控制到最低。

    首次提交 2020-01-30 11:20:39  最近修改2020-01-30 11:26:57 (修改过1次)

  • B代表阻燃等级, 好像只有ABCD

    2019-10-15 11:24:05 

  • 一般应该是这样表示的WDZB-1-几芯,这里的1应该是表示1KV吧。没有WDZB1连在一起的

    2019-10-15 11:29:13 

  • 传统的阻燃是执行GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》,也就是我们以往常见的ZA/ZB/ZC/ZD等阻燃等级。

    随着近几年我国水平的提升,又推行了GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》,该标准又从另一个维度去定义了 燃烧性能A级,B1级,B2级。

    通俗点讲就是两个标准说的根本就是两个东西,而且是独立存在的。只是民规开始要求我们要使用达到B1级的电缆,设计师们就是东拼西凑搞出了WDZB1出来,实际上个人认为准确的表达应该是WDZB(B1)更合适,因为ZB和B1,是同时具备存在的,甚至会有WDZA(B1)或WDZC(B1)等型号组成。

    只是现在没有一个较为官方的引导,导致了现在型号的混乱。你设计师要个WDZB1,那么我们作为厂家,就配合你生产出对应的型号。

    型号是什么样子,还得等待市场自我去慢慢调整,能看懂理解上面这些就行了。

    哦对了,目前国内的水平,绝缘或护套涉及到聚氯乙烯(PVC)的,一般都没办法达到B1级,比如YJV、BV,别搞出个ZB1-BV或ZB1-YJV,是不对的。基本上要低烟无卤的聚烯烃才能达到B1级,如WDZA(B1)-BYJ