流浪的人 2008-07-05 15:43:41 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1101查看 7回答
安装第八册的管道安装可以套压力试验子目吗p
安装定额第八册子目管道安装子目中包括水压试验吗,管道安装能否单独套水压试验子目
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:安装定额第八册子目管道安装子目中包括水压试验
2008-07-05 15:46:41
-
管道安装是不包括水压试验的,水压试验需另列子目的。
2008-07-05 17:03:27
-
安装定额第八册子目管道安装子目中已包括了水压试验,管道安装就不需要单独套水压试验子目了。
2008-07-05 18:34:32
-
答:安装定额第八册子目管道安装子目中包括水压试验,但具体的还是要看你的图纸怎么说明了
2008-07-05 16:43:52
-
既然包括水压试验,管道为什么还要单独套用水压试验,不是重复了吗
2008-07-05 16:46:26
-
安装定额第八册子目管道安装子目中包括水压试验,但不包括管道冲洗
2008-07-05 15:55:34
-
个人观点,不用计算管道试验压力,子目中已经包含。定额中的管道实验压力使用于管道维修后的压力试验或有特殊要求,必须单独进行压力试验的项目。
2008-07-06 10:22:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看