• 关于梁纵筋搭接的问题j

    能否这样认为只要搭接接头在梁的箍筋加密区之外就可以(全加密除外),而不是一定在Ln/3处搭接?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:陈青来教授有专门的回答,在学习课堂里下载 1、搭接同时意味着有截断点,对钢筋混凝土梁支座(上部)负弯矩筋的截断位置,《混规》GB50010-2002第10.2.3条有明确规定(执行时应注意规范用语的“宜”字)。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论,下部钢筋搭接时,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控制搭接钢筋的比例。 2、 关于梁纵筋搭接的问题----能否这样认为只要搭接接头在梁的箍筋加密区之外就可以(全加密除外),而不是一定在Ln/3处搭接? ■ 答梁问题(13): 搭接同时意味着有截断点,对钢筋混凝土梁支座(上部)负弯矩筋的截断位置,《混规》GB50010-2002第10.2.3条有明确规定(执行时应注意规范用语的“宜”字)。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论,下部钢筋搭接时,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控制搭接钢筋的比例。’

    2008-07-10 10:45:39 

  • 应按照“可在跨中Ln/3范围内采用一次搭接”。是指上部通长筋的直径与支座负筋直径相同的时候,由于“定尺长度”的关系,上部通长筋可以在跨中Ln/3范围内一次性连接。

    2008-07-10 10:52:00 

  • 根据图集03G101-1第54-56页上这样说:当D小于等于28时,除按图示位置搭腔接外,也可在跨中净跨的1/3范围内采用一次搭接接长. 所以说,钢筋的搭接必须在支座处的1/3范围内搭接才行.

    2008-07-10 10:59:49 

  • 梁纵筋搭接接头在03G101上有明确的界定,可以去研究一下哈。

    2008-07-10 11:02:05 

  • 上、下纵向钢筋搭接部位是不同的,上部钢筋搭接在梁净跨中间1/3范围内,下部钢筋搭接在支座处。下部钢筋在支座处为受压区受力较小。

    2008-07-10 11:20:29 

  • 在03G101-1上查,那里说的很详细

    2008-07-10 11:24:33 

  • 我的理解是上部通长筋的搭接接头应避开距离支座Ln/3区域,即只应在跨中Ln/3区域;而下部纵筋则刚好相反,应避开跨中Ln/3。

    2008-07-10 12:39:03 

  • 下部受拉钢筋搭接时,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控制搭接钢筋的比例。

    2008-07-16 22:14:30 

  • 上部通长筋的搭接接头应避开距离支座Ln/3区域,即只应在跨中Ln/3区域;而下部纵筋则刚好相反,必须避开跨中Ln/3。因此处为弯矩最大处。

    2008-07-16 22:56:11 

  • 搭接位置不定,但是计算要计算到位,因为彩照101图集要计算这个内容

    2008-07-10 15:38:22 

  • 上面的牛,比我块一步.

    2008-07-10 10:47:02 

  • 不是的,一定在Ln/3处搭接,图集说的应该很清楚的,你看一下。

    2008-07-10 10:47:48 

  • 书上面说的和实际肯定不符的

    2008-07-11 16:27:33 