• 关于桩的搭接

    我计算的桩的主筋为C14的,螺旋箍筋为A8的,加强环形箍为A14,想把它们的搭接全部改为单面焊的,参数输入里我已经全设置好了,封闭搭接形式也全改为2了,但为什么计算出来的加强环形箍的搭接是双面焊的呢?请各位高手帮忙解决一下。谢谢了。。。。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有个专们桩设置里要设置单面焊或双面焊,要把多大的内箍也要设置,里也有钢筋就能设置。

    2009-08-27 18:26:19 

  • 在工程设置里调整为单面焊

    2009-08-27 18:53:34 

  • 大家是说的钢筋算量里的桩计算。。。???千赢官网首页登录入口的服务人员不是说,用钢筋算量里的桩算钢筋不是很方便么?有一个配套的桩钢筋算量软件。。。是说的这个么??

    2009-08-27 19:41:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!