247749669 2008-06-13 15:17:25 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 3298查看 8回答
梁在搭接范围箍筋要加密c
谁在03g101图集上看到 梁在搭接范围箍筋要加密,柱子是有说这搭接范围箍筋要加密
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G好像没看到过,也不知道可不可以按柱的搭接加密 06G101-6 P51页 第3点有写着:当纵筋需要采用搭接连接时,在受拉搭接区域的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100MM
2008-06-13 15:49:29
-
好像没有这种说法,不过以前在砼结构设计上看到相关说明!
2008-06-13 15:20:49
-
03G101-1 54页右边注:第7小点 "当梁纵筋采用绑扎搭接时,箍筋应加密,其要求同第40页注第2条" "435484
2008-06-13 15:32:10
-
那你直接在其他箍筋里面加就可以了。
2008-06-13 15:32:59
-
你看的可能是旧版本的,你看一下新的版本。 54页 注7 当梁纵筋采用绑扎搭接时,箍筋应加密,其要求同第40页注第2条
2008-06-13 15:40:56
-
你是听谁说03G101图集看到梁在搭接范围箍筋要加密的,不要吓我啦.图集梁箍筋只分加密区同非加密区(加密区=2倍梁高且大于500毫米),同梁的搭接范围定义有大的区别;
2008-06-13 15:43:14
-
图集03G101-1第40页这样写的:当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按小于等于5D
及小于等于100的间距加密箍筋. 我详细的翻了一下03G101-1图集,那上面根本没的说对于梁的搭接钢筋处箍筋要加密. 我都晕了,我的03G101-1图集上怎么在54页上只有六个小点,没有七小点.难道国标图集都不一样? 2008-06-13 15:46:08
-
谁在03g101图集上看到 梁在搭接范围箍筋要加密,柱子是有说这搭接范围箍筋要加密 答:规范和图集要求,当梁纵筋采用绑扎搭接时,箍筋应加密,你看一下新的版本,03G101-1 标准图集第54页右边注:第7小条 ,当梁纵筋采用绑扎搭接时,箍筋应加密,其要求同第40页注第2条,这样写的:当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按小于等于5D及小于等于100的间距加密箍筋。就是说梁在搭接范围内要按照柱子的搭接范围一样,来对搭接区进行加密。
2008-06-13 16:02:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看