余天行 2020-07-01 15:46:06 | 江苏省 安装 | 1247查看 3回答
消防火灾报警信号线
请教各位,在消防火灾报警中,目前地下室高度是4m,手报1.5m,声光2.5m。手报立管高度是4-1.5m,声光高度是4-2.5m。但是我在连信号线时,感烟探测器连向手报高度应该是多少?是2.5-1.5m还是4-1.5m?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
4-1.5
2020-07-03 06:01:29
-
是从顶棚引下,高=4-1.5m。
2021-12-26 15:09:23
-
2.5-1.5,从烟感到声光再到手报是总线制信号线,
首次提交 2023-05-04 10:17:31 最近修改2023-05-04 10:19:32 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看