• 这是均压环还是避雷网,怎么计算/绘制?

    均压环

    2020-08-22 08:32:04 补充

    还是接地母线?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是接地网不是均压环。

    计算跨接焊点数就行了。

    2020-08-22 08:26:59 

  • 这是均压环还是避雷网,怎么计算/绘制?


    答:1、这个是基础接地网,借用均压环的定额子目,按照外圈地梁钢筋延长米计算

    2、没有圈梁的地方用扁钢焊接,借用接地母线的定额子目

    2020-08-22 08:27:25 

  • 利用基础钢筋作闭合, 这是均压环

    2020-08-22 08:27:58 

  • 这是接地基础,不是均压环(二层以上才可能做均压环)。没有圈梁的地方,要计算接地母线(-40*4镀锌扁钢)

    2020-08-22 09:11:52 