和平 2008-09-30 18:11:30 | 北京市 行业软件 | 881查看 10回答
送配电装置系统试验调整c
一小住宅,用两台总配电箱供电,从每台总配电箱分别接出5台户箱。请问:计算“送配电装置系统试验调整”按几个系统?问题补充:定额说明中规定:送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。 请问:这10户每户都有单独的电表、断路器、配电箱,是否应按10个系统计算?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你的题意应该按两个系统算。
2008-09-30 21:48:48
-
送配电系统调试是配电箱内有三相电源才能计系统调试,无三相电源是不能计的。
2008-09-30 21:57:21
-
如果是一个高压供电则是一个系统,否则相反
2008-10-03 11:53:07
-
一小住宅,用两台总配电箱供电,从每台总配电箱分别接出5台户箱。请问:计算“送配电装置系统试验调整”按几个系统? 应该是两个系统,两台总配电箱套用“送配电装置系统试验调整”子目,户箱不能套用!
2008-10-03 15:43:51
-
这个应该是两个系统。 如果按定额的意思是说应该是10个系统
2008-10-03 18:16:56
-
这要看这两台总箱是单独接火与供电线路呢还是一起接入的,如果是独立的,互不牵连就按2系统,否则是1系统。
2008-09-30 18:23:53
-
一个系统一侧配一台断路器考虑的,若两个皆有断路器时,则按两个系统计算。
2008-09-30 18:24:36
-
估计这是两个不完整系统,只调试了单系统内部分内容,按要求应该记取两次系统调试,但是要乘以调试内容占的比例系数。合算下来,可能比记一个系统要低点。先记两个系统吧。
2008-09-30 18:40:44
-
应该是两个系统。
2008-10-01 04:33:21
-
按两个系统考虑。
2008-10-06 10:05:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看