    是基础梁吧,如果是基础梁应该没关系;如果不是,最好是改一下,否则会出现计算结果错误。

    2008-11-07 15:23:07 

  • 在画梁时,支座筋都标在梁下了,而图纸上是标在梁上的,这样对计算有影响吗? 回答:这样画的话,是有很大影响的,计算结果与图纸设计会有明显的差异,软件设计时,是按平法标注设置的,你这样画,就改变了梁的配筋设计,也就是改变了梁的配筋,结果会没有影响吗?

    2008-11-07 16:20:29 

  • 在画梁时,支座筋都标在梁下了,而图纸上是标在梁上的,这样对计算有影响吗 没有

    2008-11-07 16:42:46 

  • 应该没有影响

    2008-11-07 16:44:32 

  • 应该按照设计图纸标注的输入,计算才正确.按上述对计算有影响.

    2008-11-07 14:34:52 

  • 梁的支座筋都是标在梁上面两头的,如果是标在下面了,可能是你看反了,换个角度看就对了,对算量没问题,两头表示梁上排的支座筋

    2008-11-07 14:35:35 

  • 在画梁时,支座筋都标在梁下了,而图纸上是标在梁上的,这样对计算有很大影响的,放在不同位置,计算规则是不一样的!

    2008-11-07 14:40:09 

  • 你画的应该是基础梁,把框架梁画反了

    2008-11-07 14:59:27 

  • 这种只是图纸设计标示和软件设计标示的方法不同,对计算结果没有影响,只要你输入正确就可以了

    2008-11-07 15:11:42 

  • 你的画图有问题哈! 要不是不可能在梁下的!

    2008-11-07 15:49:52 

  • 你说的是基础梁吧 基础梁和框架梁受力是反的 如果你说的是井桩上的基础梁你按框架梁定义输入

    2008-11-07 19:02:15 

  • 在画梁时,支座筋都标在梁下了,而图纸上是标在梁上的,这样对计算有影响吗? 这是不可能的哈,除非你画的是基础梁。

    2008-11-07 21:08:06 

  • 如果是基础梁是这种情况,因为基础梁和其他梁的受力方向正好相反。是正常现象。如果不是基础层梁,不应该出现上述情况。

    2008-11-10 14:42:39 

  • 答:梁画的方向颠倒了,对计算没有影响

    2008-11-07 14:30:52 

  • 梁的支座筋应该是在下部,图纸是不是没有按照平法输入啊 我觉得不会影响计算结果的 只要你输入没有问题