≤1kV交流供电系统调试 (综合)具体怎么计算
根据定额说明,请哪位大神帮忙具体解释一下?例如:从低压配电柜到楼栋配电箱,楼栋配电箱到单元配电箱,单元配电箱到层配电箱,层配电箱到户内配电箱,哪些需要记取该调试费?
2.再例如:从低压配电柜到空调总配电箱,空调总配电箱到空调配电箱,空调配电箱到中央空调器,哪些需要记取该调试费?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、主要是看系统里是否有调试元件,调试元件包括:仪表、继电器、电磁开关、电流互感器,电压互感器等需要施工现场进行调试的元件。从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内,每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不应计取调试费用。所以一般低压配电柜到楼栋配电箱是需要计取的。
2、从低压配电柜到空调总配电箱是需要计取的