• 我的框架柱首层的加密区怎么不是Hn/6和Hn/3?怎么回事啊 谢谢

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架柱在首层的加密如果没有地下室是从基础开始计算的 柱根部加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。 首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 你核对你绘制的构件标高,还有工程设置时首层地面的结构标高 我计算的都差不多,你整楼计算试试

    2009-05-06 20:02:15 

  • 查看你柱的属性是不是框架柱呢?其次就是看你基础又没有画上去。端柱,暗柱不是按Hn/6和Hn/3得吧 。

    2009-05-06 20:21:44 

  • 柱根的Hn/3中,Hn=基础层高+首层层高-基础高-首层梁高 Hn代表的是柱净高,是一致的

    2009-05-06 20:26:59 

  • 柱根处的加密区为Hn/3,你看一下你的工程+-0.000一下是否有地梁,如果有地梁首层的加密区应该是Hn/6。

    2009-05-06 21:01:28 

  • 当有地下室时,地下室柱与基础顶面以上合并为底层柱,加密区按1/3净高计算,首层柱则是按1/6净高计算加密区的; 当无地下室时,首层柱与基础顶面以上合并为底层柱,加密区按1/3净高计算。

    2009-05-06 21:21:30 