xiaobao116916 2009-06-10 08:45:40 | 北京市 其他专业 | 4688查看 6回答
端支座板负筋抗震要求一级钢筋必须有弯钩吗
计算板端支座负筋长度时伸入支座部分的钢筋(一级钢筋 有抗震要求)必须有弯钩吗?实际施工时很少见有弯钩的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:板端支座板负筋是净长+弯折+弯折,不需要弯钩的。你可以看看,我计算了板端支座板负筋是净长+弯折+弯折,如下图计算
2009-06-10 09:08:48
-
不需要90度弯钩到板底,但一级钢筋按构造要求,要有180度弯钩。梁和柱等按抗震设计,但板不是抗震构件。 这个是板受力筋在支座的锚固。
2009-06-10 08:48:34
-
一级钢筋的锚固都要弯钩的,施工也是
2009-06-10 08:51:30
-
一级钢筋按构造要求都要有弯钩锚固的,
2009-06-10 08:58:35
-
有弯钩的,是90度的.
2009-06-10 10:02:22
-
板负筋如果是一级钢,端端支座必须是15d+180°弯钩,大家都知道一级钢直锚是加弯钩的,弯锚是直锚不够才加上的弯钩,直锚加弯钩,打了个弯,弯钩就没有了吗?
2020-04-30 16:41:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看