• 室外照明配电箱600*800的,预留按半周长计算的,施工单位说按盘下2米计算

    室外照明配电箱600*800的,预留按半周长计算的,施工单位说按盘下2米计算,哪个正确呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按半周长预留。

    配电箱

    首次提交 2022-01-27 11:57:27  最近修改2022-01-27 12:01:28 (修改过1次)

  • 半周长正确。

    2022-01-27 11:59:10 

  • 预留按箱半周长计算

    2022-01-27 12:01:42 

  • 配电箱的半周长

    2022-01-27 12:08:36 

  • 半周长,正确。

    2022-01-27 12:16:01 

  • 你给他看定额附录的配电箱预留长度规则,这是定额依据支撑,然后让他提供2米的依据来自哪里  并不是嘴上说两米就是两米  那没用

    2022-01-27 13:18:24 

  • 室外照明配电箱600*800的,预留按半周长计算的,施工单位说按盘下2米算,哪个正确呢?

    1.电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的2.5%计算,单位为m/根。 

    2.电缆进入建筑物的预留(附加)长度为规范规定最小值2.0m,单位为m/根。 
    3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m,单位为m/根。 
    4.变电所进出线的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m,单位为m/根。 
    5.电力电缆终端头的预留(附加)长度为检修余量最小值1.5m,单位为m/根。 
    6.电缆中间接头盒的预留(附加)长度为检修余量最小值两端各留2.0m,单位为m/根。 
    7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留(附加)长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为m/根。 
    8.高压开关柜及低压配电盘、箱的预留(附加)长度为盘下进出线2.0m,单位为m/根。 
    9.电动机的预留(附加)长度从电机接线盒起算的0.5m计算,单位为m/根。 
    10.厂用变压器的预留(附加)长度从地坪起算的3.0m计算,单位为m/根。

    一般挂箱按半周长计算,如果是落地控制箱、柜子、屏按半周长计算,如果是低压配电柜按2米计算,不考虑半周长。如果是柜下有预留且是甲方要求按实际预留计算。

    2022-01-27 13:49:59 

  • 电缆:上出按半周长0.6+0.8,下出为盘下2米计算

    电线;都按半周长0.6+0.8。

    2022-01-27 15:34:30 