• 有一个非常困惑的问题请大家帮忙?

    在钢筋算量输入梁钢筋信息时,遇到两排的钢筋怎样处理啊?如上排有2b25的通常筋,下排左支座处有三根b20的钢筋 ?该怎样处理呢,是2b25+3b20 3/2 吗 但这样计算以后看布筋分析不对啊? 非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先点原位标注 然后在按照他说的 上部钢筋 填左支座钢筋或者右支座钢筋

    2009-08-28 17:00:22 

  • 你这样的输入是不正确的。支座钢筋应该包含上部通长筋,应该是2B25+3B20 2/3才是上排有2b25的通常筋,下排左支座处有三根b20的钢筋 你的理解是正确的

    2009-08-28 16:50:32 

  • 1.如果上排是2b25的通常加上1b20左支座筋,二排是2b20左支座筋,是2b25+3b20 3/2 (如果是中间支座右边不同时需另外输入钢筋信息); 2.在钢筋算量输入梁钢筋信息时,遇到两排的钢筋怎样处理啊?如上排有2b25的通常筋,下排左支座处有三根b20的钢筋 ?该怎样处理呢,是2b25+3b20 2/3或2b25/3b20.

    2009-08-28 17:03:31 

  • 正确的输入应是2b25+3b20 2/3。

    2009-08-28 17:17:56 