dejjivf 2009-09-16 08:27:51 | 广东省 其他专业 | 1665查看 9回答
梁集中标注有G2B12,那么在梁跨原位标中又有N2B12,那么原位标注跨的构造筋与抗扭钢筋是否选其一
梁集中标注有G2B12,那么在梁跨原位标中又有N2B12,那么原位标注跨的构造筋与抗扭钢筋是否选其一,还是在原位标注跨处有这两种构造筋同时存在?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按集中标注定义构件并绘制好后,在原位标注中相应的跨中按原位标注来修改相应的钢筋内容,把G2B12改成N2B12
2009-09-16 08:36:16
-
集中标注和原位标注是不一样的,N2B12要标注上去
2009-09-16 11:18:07
-
两种都要标注,是两种不同受力的钢筋,可以在梁侧面钢筋中这样输入G2B12+N2B12。
2009-09-16 09:09:06
-
当集中标注与原位标注发生冲出时,以原位标注为准,输入时按图纸标注输入就可以了,如果首跨也标注有N2B12,那么要把G2B12复制到没有标注N2b12的跨
2009-09-16 09:44:35
-
这个地方你需要将梁打断后标注出来,在03G101图集中间22页左下角写着施工施工时候原位标注优先。
2009-09-16 09:48:02
-
是抗扭钢筋时就要定义“N”,如N2B12,否则就不用输入。
2009-09-16 08:30:17
-
这个时候就以原位标注为标准了啊,我是说标注了原位标注的这一跨梁,是用N2B12,其他没有原位标注具体标出构造筋的就以集中标注G2B12输入就可以了
2009-09-16 08:39:01
-
你说的这种情况是多跨梁,集中标注中为G2B12是表示所有跨的构造筋均为为2根螺纹12的钢筋;而在其中一跨或两三跨原位标中又有N2B12是表示在该跨用2根螺纹12的抗扭钢筋代替了集中标注的构造钢筋,也就是说,在集中标注有N2B12的梁跨为2根螺纹12的抗扭钢筋而不再有G2B12。
2009-09-16 08:45:45
-
在原位标注时,在有变化的梁跨将集中标注的钢筋改成原位标注的钢筋。
2009-09-22 09:00:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看