lin07 2009-09-27 16:57:29 | 广东省 其他专业 | 1265查看 6回答
地下室剪力墙垂直钢筋为什么是伸到底板底而不是伸到连梁底?
地下室底板的厚度是400MM,连梁(本来应该不是连梁我用连梁布置了)的高度为600MM,连梁顶标高跟底板顶标高相平!请问怎么做才能把钢筋伸到连梁底?万分感谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
删除连梁,按墙画。 不改,也无大的差迟。 要改,可否,批量选择,一次改几个。
2009-09-27 17:03:16
-
剪力墙垂直钢筋软件只认基础,(无基础才会认梁),建议你用插筋弯折长度来调整钢筋量
2009-09-27 17:34:44
-
你好:从你的描述中看出你的墙下基础比筏板低200,边上是块加深的条基吧,你为什么要选用连梁来配基础梁呢?你只要把梁改成基础梁,墙体钢筋就会下锚到条基底了。
2009-09-27 17:59:53
-
将基础梁顶标高调整与筏板顶标高一致,在其上画墙计算后,显示是按基础梁高来插筋的,如图
2009-09-27 18:06:53
-
剪力墙垂直钢筋软件只认基础,(无基础才会认梁),建议你用插筋弯折长度来调整钢筋量 将基础梁顶标高调整与筏板顶标高一致,在其上画墙计算后,显示是按基础梁高来插筋的,如图
2009-09-27 19:05:15
-
剪力墙的插筋只认基础底。所以如果连梁用基础梁定义不就问题解决了吗。
2009-09-28 15:23:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看