• 地下室剪力墙垂直钢筋为什么是伸到底板底而不是伸到连梁底?

    地下室底板的厚度是400MM,连梁(本来应该不是连梁我用连梁布置了)的高度为600MM,连梁顶标高跟底板顶标高相平!请问怎么做才能把钢筋伸到连梁底?万分感谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 删除连梁,按墙画。 不改,也无大的差迟。 要改,可否,批量选择,一次改几个。

    2009-09-27 17:03:16 

  • 剪力墙垂直钢筋软件只认基础,(无基础才会认梁),建议你用插筋弯折长度来调整钢筋量

    2009-09-27 17:34:44 

  • 你好:从你的描述中看出你的墙下基础比筏板低200,边上是块加深的条基吧,你为什么要选用连梁来配基础梁呢?你只要把梁改成基础梁,墙体钢筋就会下锚到条基底了。

    2009-09-27 17:59:53 

  • 将基础梁顶标高调整与筏板顶标高一致,在其上画墙计算后,显示是按基础梁高来插筋的,如图

    2009-09-27 18:06:53 

  • 剪力墙垂直钢筋软件只认基础,(无基础才会认梁),建议你用插筋弯折长度来调整钢筋量 将基础梁顶标高调整与筏板顶标高一致,在其上画墙计算后,显示是按基础梁高来插筋的,如图

    2009-09-27 19:05:15 

  • 剪力墙的插筋只认基础底。所以如果连梁用基础梁定义不就问题解决了吗。

    2009-09-28 15:23:24 