• 关于代表业主结算是计算剪力墙柱钢筋的问题

    1、03G-101第48页。剪力墙墙身竖向分布钢筋连接构造示意图中,一、二级抗震情况且竖向分布钢筋D<=28时,错开搭接,搭接的部位距下层板>=0,搭接长度为1.2Lae;而三、四级抗震情况且竖向分布钢筋D<=28时,可在同一部位连接,搭接的部位距下层楼板>=0。请问:(1)剪力墙竖向分布筋搭接时是否不需要类似框架柱一样,在楼板与搭接之间有一个非连接区,直接在楼板处开始搭接?(2)图示的搭接长度为1.2Lae,是否指无论按25%接头百分率,或50%接头百分率还是100%接头百分率,剪力墙竖向分布钢筋的搭接长度都为1.2Lae?(3)“三、四级抗震情况且竖向分布钢筋D<=28时,可在同一部位连接”是否指图纸没有特殊说明或要求都可以在同一部位连接? 2、03G-101第49页、第50页。请问:(1)剪力墙边缘构件竖向纵筋搭接时,是否不需要类似框架柱一样,在楼板与搭接之间有一个非连接区,直接在楼板处开始搭接?(2)图示的搭接长度为1.2Lae,是否指无论按25%接头百分率,或50%接头百分率还是100%接头百分率,剪力墙边缘构件纵向钢筋的搭接长度都为1.2Lae?(3)第49页、50页的“注4”、“注3”指出,“所有暗柱纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距要求同第40页注的第2条”,是否仅仅针对暗柱纵向钢筋在搭接范围内的箍筋间距而规定的,并不涉及箍筋的加密范围也参照框架柱?若为这样,端柱、翼墙柱及转角柱是否也一样参照暗柱的做法? 3、若图纸剪力墙结构总说明中规定剪力墙柱的上下加密范围为“1/6楼层柱净高、剪力墙柱的长边尺寸及500取大值”,请问:(1)是否只是按照结构说明中的加密范围加密就可以了,不需要考虑搭接范围加密的问题(2)若为剪力墙转角柱,转角柱的尺寸为1300*200/500*200,那么此时加密区的长度是取1300还是500?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、剪力墙是按每层一个搭接计算的。 2、剪力墙中暗柱不能按框架柱规则计算。 3、是按画入图中的高度计算的。

    2010-01-24 12:49:31 

  • 1。1)竖向钢筋直径小于28时,可以从楼板上开始连接,大于28则从楼板以上500开始搭接, 2)只要满足搭接要求,都是1。2LAE 3)不是这样的 2。1)暗柱不能按框架计算,因为暗柱只是剪力墙有一部分,

    2010-01-25 11:08:00 