陈婉 2023-05-24 19:44:02 | 新疆维吾尔自治区 安装预算 | 529查看 3回答
火灾报警系统,电源线回路问题
如下火灾报警系统中,有两个疑问?
电源线:从接线端子箱引出后,相同设备之间如声光报警器,是不是只用计算接线端子箱到最后一个声光报警器的长度即可,即所有的声光报警器是一条回路?
电源线,从接线端子箱引出后,不同设备之间如声光报警器和各种模块,是不是接线端子箱到声光报警器是一个回路,接线端子箱到不同模块之间又是不同的回路,如下图黄色标识部分?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
都是同一条回路,串起来的
2023-05-24 20:01:51
-
就系统图,有问题正常
2023-05-25 08:41:23
-
看点位,如果点位超过了设计的点位数,就可能几个回路,如果一个回路足够承受此分区的点位,一个回路就够,不能一个点位一个回路。
2025-02-03 18:59:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看