-
qiyanhui 2010-05-23 09:58:31 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 562查看 4回答
关于剪力墙中的连梁和暗梁
你好!我想知道布置连梁和暗梁的时候有什么特别注意的地方吗?及布置连梁又布置暗梁,如见会自动分析钢筋的布置情况吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁没什么特殊的,只要定义好在剪力墙上点布即可 连梁要注意,正确绘制方法如下:剪力墙要通长布置,在连梁下根据连梁高度和层高信息定义好门窗洞口绘制上去,然后在门窗洞口上点布连梁,这样钢筋计算才正确,不会缺少剪力墙水平钢筋连续通过连梁侧面那部分
2010-05-23 10:02:24
-
补充一楼一点 如果连梁下市填充墙的,注意在连梁的部位也应当按照连梁的高度画上砼墙
2010-05-23 10:35:27
-
布置暗梁时应该查看梁平面上该墙上是否设置了框架梁或者是边框梁,如果有就不能再布置暗梁了,否则就重叠了。
2010-05-23 10:08:38
-
连梁和按梁不是一种构件,他们的钢筋节点构造也完全不同,只要分别定义连梁和暗梁构件就可以了 连梁一般用于洞口上方,而暗梁则是剪力墙的加强构件
2010-05-23 10:02:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看