喜子 2010-05-27 20:16:26 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 730查看 8回答
2个关于梁板钢筋的问题
1,柱表中的箍筋这样写的 7(4*4) 7 什么意思? 我一般看见的是1。。 2。跨板受力筋 可以用负筋来定义吗? 跨板受力筋中的左弯折 与右弯折 默认0 在定义应输入多少? 而负筋弯折都是默认的为计算设置里面的。。 但我看见图纸中有明显的弯折。。。 也没说弯折的长度 该怎么定义了?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
直径是七。
2010-05-27 20:38:05
-
7是在03G101标准图集中的第七种4*4箍筋形式。跨板受力筋在GGJ2009钢筋软件中有此功能的,可以直接设置。也可以采用负筋来定义。其弯钩应根据钢筋直径及板厚来综合考虑。
2010-05-28 07:56:53
-
柱钢筋前标注的7指的第七种类型的箍筋。
2010-05-28 08:45:14
-
柱表中的7,应该是7个箍筋;跨板受力筋可以用负筋定义,而弯折长度应看设计,至于正常的弯折长度软件已按规范计算,除非有特殊要求的弯折,才能在左右弯折中按要求输入。
2010-05-27 20:42:48
-
1,柱表中的箍筋这样写的 7(4*4) 图中有箍筋7的大样图。 2。跨板受力筋 可以用负筋来定义。 跨板受力筋中的左弯折 与右弯折 默认0 在定义应输入板厚减2个保护层 。
2010-05-27 20:39:35
-
1,柱表中的箍筋这样写的 7(4*4) 7 是7个。 2。跨板受力筋 可以用负筋来定义。 跨板受力筋中的左弯折 与右弯折 默认0 在定义应输入板厚减2个保护层 。
2010-05-27 20:23:12
-
第7种4*4的箍筋!!!
2010-05-27 21:29:55
-
答;在柱钢筋前标注的7指的第七种类型的箍筋,如下图: 第二个问题,对于跨板受力钢筋也可以利用"板负筋"进行处理,这样需要计算左标注或右标注的长度值,我建义你利用"板受力钢筋中的"跨板受力钢筋"处理,把标注标注的位置设置正确.对于左右弯折,当不输入时,软件按板厚扣保护层计算,当输入时,软件按你设定置进行计算.
2010-05-27 20:38:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看