• 设计是不是有问题

    如图中栏杆,应该是每个立杆下都有预埋铁件,立杆间距125mm,而预埋铁件边长为160mm*160mm,这样预埋铁件的边长就大于间距了,会不会是设计有有问题?

    间距

    栏杆

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果按图上所标的按05ZJ401-26页2B,是预埋件尺寸错了.中南图集上的预埋件是60*60的

    2010-07-05 13:59:08 

  • 如图中栏杆,应该是每个立杆下都有预埋铁件,立杆间距125mm,而预埋铁件边长为160mm*160mm,这样预埋铁件的边长就大于间距了,会不会是设计有有问题? 设计没有问题 预埋铁件不是每个立杆下都有 如栏杆一空为一米距离 中间的距离下面有横杆 立杆间距125mm的立杆都焊在横杆上了 (不知道表述的你是否明白)

    2010-07-05 19:31:06 

  • 不会每个小立杆下都有,只在主要立杆下有 一般间距1000,

    2010-07-05 21:01:41 

  • 是的,可能是立杆间距有问题。

    2010-07-05 13:29:01 

  • 对,这样就能通长埋铁了!

    2010-07-05 13:29:26 

  • 没有看见栏杆立面图,是每根立杆都需要埋吗?

    2010-07-05 13:32:01 

  • 应该是立杆间距标注有问题,栏杆不需要那么密的间距

    2010-07-05 13:32:43 

  • 注意不是每个立杆下都预埋铁件的。只有间距一定距离的主立杆下才设置预埋铁板。间距125说的是防护栏杆的小立杆

    2010-07-05 13:36:49 

  • 预埋件是埋在主力杆下的,你仔细看一下主力杆是间距多少。

    2010-07-05 13:43:45 

  • 你仔细看下立面图是都有吗 一般情况不是每根都有的

    2010-07-05 15:42:24 

  • 你查一下图集,看该护窗栏杆的正立面图,主立杆间距多少,估计上图的预埋件是主立杆的,DN25的次立杆预埋件,尺寸应小。

    2010-07-05 16:49:38 

  • 没有问题,那么160指的是砼的截面尺寸

    2010-07-06 21:22:34 