@@ 2010-07-31 11:08:43 | 山西省 其他专业 | 3196查看 8回答
框架角柱和边柱配筋区别
我记得见过一些资料上说角柱比“边柱”多一面1号筋(伸入梁内的在外侧纵筋)和2号筋(柱顶层第一层钢筋)?不知是不是,请指教
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱的角柱和边柱锚固长度不一样。
2010-07-31 12:40:44
-
角柱是两个外边的钢筋向内锚固,边柱是一个边的钢筋向内锚固。锚固的方法、起点及长度见附图。
2010-07-31 13:40:19
-
是的框架柱在顶层的时角柱比边柱要多一侧伸入梁内的在外侧纵筋
2010-07-31 11:12:43
-
伸入梁的柱纵筋不一样。 看图集03G101-1
2010-07-31 11:13:27
-
对于柱钢筋计算,你在顶层的时候,设置完柱、梁、板等构件,然后点工具栏里的自动判断边角柱功能,然后软件会自动分析判断,然后汇总计算即可
2010-07-31 11:19:32
-
伸入梁的柱纵筋不一样。 角柱是没有梁的一侧是两边。边柱是一边。
2010-07-31 11:10:41
-
都画完以后用自动判别边角柱的功能,软件自动计算其锚固数值。
2010-07-31 11:45:36
-
框架柱在顶层的时角柱比边柱要多一侧伸入梁内的在外侧纵筋
2010-08-02 17:30:30