hcz291 2010-08-13 23:35:30 | 重庆市 其他专业 | 1189查看 7回答
顶层L型柱锚固问题
顶层角柱,L型(如图),配筋4C16+8C14,柱筋锚固方式为“分两批锚入梁中(Lae+20d)”,柱和梁顶标高处无混凝土板。 问题:角柱外侧钢筋是否全部锚入梁中?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按图纸要求编辑输入,软件会自动处理的。
2010-08-14 06:19:54
-
全部锚入梁中,软件会自动计算的。 暗柱时按墙中的规则计算的,你看03G101的相关规定。
2010-08-14 06:58:54
-
是的,都锚入梁内
2010-08-13 23:53:29
-
参考03g101—138页 以12d计算
2010-08-14 08:40:43
-
必须锚固到梁里,而且是分两批锚固。第二批比第一批增加20d钢筋长度。
2010-08-14 08:57:54
-
都锚入梁中,按03G101的相关规定设定锚固长度。
2010-08-14 09:30:55
-
1、如果附图中是剪力墙暗柱,那么应当按03G101-1图集第48页左上角【墙柱柱顶构造】处理(下附图2,墙柱和墙身从板底进入板内Lae); 2、如果附图中是L形框架柱,可在其钢筋信息中将需要伸入梁中的钢筋加#处理,如下附图1。
2010-08-14 09:30:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看