• 桩基础钢筋 箍筋搭接及加密设置问题

    1、桩基础主筋B12,长度13m,图纸未要求连接方式,可以按绑扎搭接计算吧?如果可以,搭接长度是否是36D,在搭接范围内是否考虑箍筋加密? 2、桩基础箍筋A6螺旋箍筋,间距0.2m,是否也按8m一个接头计算搭接长度?每一个搭接是否均计算两个弯钩? 3、那么软件是怎么样设置考虑以上问题呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    、桩基础主筋B12,长度13m,图纸未要求连接方式,可以按绑扎搭接计算吧?如果可以,搭接长度是否是36D,在搭接范围内是否考虑箍筋加密? 搭接是35D,搭接区段箍筋是要加密的。 2、桩基础箍筋A6螺旋箍筋,间距0.2m,是否也按8m一个接头计算搭接长度?每一个搭接是否均计算两个弯钩 按桩长计算, 3、那么软件是怎么样设置考虑以上问题呢? 软件根据你的设置和选择计算的。

    2010-11-17 11:42:55 

  • 1、桩基础主筋B12,长度13m,图纸未要求连接方式,可以按绑扎搭接计算的。如果可以,搭接长度按设计,在搭接范围内不考虑箍筋加密 2、桩基础箍筋A6螺旋箍筋,间距0.2m,是按8m一个接头计算搭接长度。每一个搭接均计算两个弯钩

    2010-11-17 12:52:56 

  • 1、可以按绑扎搭接计算,搭接长度按图集要求来,箍筋加密与否是按图纸的要求的 2、是否也按8m一个接头计算搭接长度?这个不用吧,每一个搭接是否均计算两个弯钩?这个不需要,

    2010-11-17 12:18:52 