就是这样 2014-11-07 23:14:34 | 湖北省 云翻样 | 504查看 3回答
关于工地钢筋的问题
各位前辈,有两问题请教各位前辈,我所做的工程所要求的搭结采用机械接头连接的那种,但是钢筋工为了方便在梁的下部钢筋都用的是绑扎搭结,我们的材料是甲供的,这是一个问题,另外一个问题见图,这是悬挑梁的原位标注,我想说的是这个在梁跨里的3C25的长度应该是多少,我用千赢官网首页登录入口算出来查看钢筋编辑,这个3C25的长度为所在跨长的三分之一,而钢筋工是按两倍悬挑长度下的料。这样的话就比电算的多,我想问哪个对,在哪里找相关依据。像以上两种情况都会让实际钢筋量比电算的大对吧,如何解决。也想请教各位有大型工地造价经验的前辈,我不说把量算大吧,但更定不能算小吧。所以我恳请各位前辈,像这种主材算甲供的工程,造价工作如何做,主要是我算的东西更定不能比实际的少,请问应该如何着手。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看不到底部通长筋的标注,但大于22的钢筋是不允许采用绑扎搭接的,这跟材料甲供不甲供没有关系,其次这根梁在支座的非悬挑端已经标注了原位信息,在悬挑断又分别标注了原位信息,结合图集,这根悬挑梁上部钢筋的3C25不应该是1/3净跨,应该是通长布置,即便是按2倍长度下料,也有需要再加工,悬挑梁端部需要设置锚固的,实际算量也要在跨中钢筋按照软件内置的鸭筋编号进行设置
2014-11-08 08:54:10
-
两个问题都是你们钢筋工下料错误。估计你们钢筋工是老师傅了。第一个问题,当设计明确要求采用机械连接时必须采用机械连接。第二个问题你可以查11G101-1上面有详细说明。
2014-11-08 08:55:06
-
钢筋连接方式要按图纸要求,3C25应该是通常布置,因为左右标注和梁中钢筋是一样的
2014-11-08 09:39:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看