Enjoy 2014-04-24 11:17:28 | 湖北省 云翻样 | 1981查看 4回答
关于过梁的问题
请问 这个门窗表上,梁高指的是窗的过梁高吗?过梁有800厚的吗?如果是这么厚的过梁那钢筋怎么配?图纸上没有说明啊! 下面的门的过梁是查图集03zg313,但是图集中没有250墙厚的相应过梁信息,我是按240墙厚对应找的可以吗?还有那个3号钢筋是按我截图那样编辑的吗,如果是箍筋为什么没有间距啊问题补充:我想知道上面那些梁高800、400的窗的过梁要怎么画,钢筋信息怎么设置
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
过梁一般没有800高的
你应该先根据图纸,看看这800高的梁是过梁还是以前结构就有的梁,也就是说依据图纸看看是否需要设计过梁(如果原结构梁在窗顶的话就无需设置过梁)
250的按240的考虑没错
箍筋图集已经计算到了个数,可以不要间距了
2014-04-24 11:20:51
-
这个梁高应该不是过梁的高度,应该是框架梁或连梁什么的,应该是主体的梁底就是窗的上口,你在对对图纸看看
2014-04-24 14:36:32
-
是此洞口上方框架梁的高度,你可以据此判断此洞口上方是否还需要放置过梁
2014-04-24 15:16:04
-
同意三楼的回答。
2014-04-24 19:19:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看