就是这样 2014-01-15 23:06:19 | 湖北省 云翻样 | 404查看 5回答
关于看图的问题
1.各位前辈我这份图纸的梁的标注那个雨棚部分的梁的标注上写有“后浇”两字请问应该怎么理解。 2.那个墙柱图纸上有个标注:“洞口中心标高32.200,1250*2400我注意到这个在平面图上的表示是一个1200*2100的门请问应该怎么理解。 3.关于那个现浇板,有如厕所,餐厅标高比别的地方低一些,请问这个对算量有影响吗,我觉得没影响。感谢您的指教。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、雨蓬上的梁有后浇两字:这是一个后浇的雨蓬梁,求完量之后可以套后浇带定额,是否是上反梁关键看梁顶标高,如果他比同层的梁顶标高高些,证明他就是上返梁了;
2、洞口中心高度为相对标高,洞口中心距±0.00高32.2米;
3、门的洞口尺寸标注不一致,你在问一下工程技术人员,在图纸会审时是否发现了这个问题,以哪个尺寸为准或给设计人员打电话沟通一下,再一个就是看立面图和门窗图,及同边的相同构件的尺寸比较分析确定;
4、现浇板比别的地方低些,这对板的算量没有什么影响,但对本层的砌体和装修工程量有影响。
2014-01-16 06:43:58
-
1.各位前辈我这份图纸的梁的标注那个雨棚部分的梁的标注上写有“后浇”两字请问应该怎么理解。后浇就是后浇梁,看图纸是否为上翻梁;2.那个墙柱图纸上有个标注:“洞口中心标高32.200,洞口中心高度在32.2米处;1250*2400我注意到这个在平面图上的表示是一个1200*2100的门请问应该怎么理解。按平面标注的尺寸处理; 3.关于那个现浇板,有如厕所,餐厅标高比别的地方低一些,请问这个对算量有影响吗,我觉得没影响。理解正确,没有影响,施工时调整标高即可。
2014-01-16 00:43:03
-
1、雨棚梁而且标注:“后浇”。只有两种情况:翻梁或者设计标注有误。
2、这是图纸自身前后有矛盾的问题,咨询设计让其明确即可。我们的回答都只是基于个人经验的判断,不一定符合你那工程的设计意图。
3、如果只考虑本层的话,降板好像是导致房间的层高增加了,那么相应的工程量也会增加(墙面防水、抹灰、面层等)。
但整楼考虑的话,其实每层都降板,结果是:除了顶层外,其它层并没有变化,所以也只是影响一层而已。
2014-01-16 10:54:20
-
1,后浇就是二次浇注。
2,洞口的中心高度32.2,有洞口的尺寸你可以计算一下距地面的高度啊。
3.现浇板的高低对钢筋算量多少事有点影响的。
2014-01-16 07:40:17
-
对墙面工程量有影响,卫生间地面完成面一般是-20mm,墙面高度要+20mm。
2014-01-16 08:12:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看