飞 2011-09-18 10:02:58 | 广东省 其他专业 | 7831查看 3回答
电气配管 镀锌钢管吊顶内敷设是不是在支架上安装?如果要算量时怎么算支架?
ZR-RVS-2*1.5/SC20/ACC 线的描述是这样的。 镀锌钢管吊顶内敷设是不是在支架上安装?如果要算量时怎么算支架? 还有镀锌钢管吊顶内安装应该套那个定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你所述,ZR-RVS-2*1.5/SC20/ACC表示为ZR-RVS-2*1.5线穿焊接钢管(公称直径为20mm)在不能进人的吊顶内暗敷设;在吊顶内明敷设是需要支架的且需单独套取相应定额,至于支架的工程量,则要根据实际施工中采用什么形式的支架(如角钢、螺杆、圆钢等)材料制作的支架,并且要明确支架的制作形式才能统计支架工程量;镀锌钢管在吊顶内敷设可以套取砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 20定额子目,根据钢管实际市场指导价进行未计价主材费用补充即可。
2011-09-18 11:06:49
-
电管在吊顶内安装有两种情况,一种是沿顶板或墙明装,此时不需要支架,还有一种是使用支架安装,支架形式自定,根据支架形式确定用量,套用铁构件制作安装子目。
2011-09-22 16:34:49
-
管道支架意思很广,包含带有吊杆的支架。如果是有吊杆可以定额中增加吊杆材料费用,按明装套用定额。
2011-09-18 10:34:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看