【P(造x价)d】 2011-11-27 20:45:44 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 716查看 7回答
温度筋的问题???
板受力筋是双层双向布置的,结果结构说明中又要求双层双向布置a6-300的温度筋?这样设计合理吗?软件上又该如何绘制上去呢???
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板受力筋是双层双向布置的,结果结构说明中又要求双层双向布置a6-300的温度筋,这样设计肯定是不合理的,可能是设计人员设计失误,可以向甲方相关人员或设计人员提出建议取消温度筋即可。软件上可以定义温度筋,点多板绘制,然后点分别绘制水平及垂直向温度筋,但只要布置了双层双向钢筋,汇总计算后,温度筋就是出来的钢筋量为0,及没有温度筋的。
2011-11-28 07:55:13
-
不合理,应与设计者联系,或在图纸会审中提出。得已确认。
2011-11-28 08:34:17
-
是不太合理。可向设计人员进行咨询。
2011-11-27 20:51:42
-
虽然不合理,还是按照图纸施工和计算吧。
2011-11-27 20:56:51
-
一般板上布置 了双层双向钢筋,是不需要再布置温度筋的。 如果要布置,直接定义受力筋a6-300,类别选温度筋布置即可。
2011-11-27 20:54:13
-
既然板筋为双层双向,那温度筋就重复了。
2011-11-27 22:04:39
-
既然板筋为双层双向钢筋,温度筋就不用设置了。现在的设计总说明大部分是套过来的,不管有用没有全都复制过来。
2011-11-27 22:43:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看