37****@qq.com 2013-10-15 22:33:31 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 804查看 5回答
温度筋的疑问
图纸说明:板厚度大于150,板支座附筋间未设钢筋时,增设A6-150双向钢筋,与支座附筋搭接300。 疑问: 一 只要是板,就要配置钢筋,难道还有素混凝土的板?所以,根本就不存在板支座附筋间未设钢筋时这种情况。难道是我理解有误?这里的未设置钢筋,指的是哪种钢筋? 二 我这样操作对吗?首先建立温度筋,然后选择所有厚度大于150的板,全部布置温度筋。如果这样可以的话,那软件会自动判断哪些板的温度筋计算,哪些不用计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:疑问: 一 只要是板,就要配置钢筋,难道还有素混凝土的板?所以,根本就不存在板支座附筋间未设钢筋时这种情况。难道是我理解有误?是的你理解有问题,图纸说的是板的上筋在板支座筋之间没有配钢筋时另加温度筋,你说的是下筋(错误就在这里)。
二 我这样操作对吗?首先建立温度筋,然后选择所有厚度大于150的板,全部布置温度筋。如果这样可以的话,那软件会自动判断哪些板的温度筋计算,哪些不用计算?好像没有你说的这个功能,温度筋是在布置受力筋的界面里布置的,应该是在布置受力筋的状态下,选择X、Y向多板布置,选择上所有要布置温度筋的板,右键后在弹出的选择里选择双向布置,再把温度筋的信息选择上去,就布置好了。
2013-10-16 07:36:28
-
这应该是设计还没有明确的文字说明,如果是类似:当板厚度150时,板面中部没有钢筋时,布置双向钢筋。
这样的话输入也只能是用温度钢筋了,也是合适的,另外设计也有要求与支座的搭接300,这就需要从工程设置中调整它的搭接值。
2013-10-15 22:59:30
-
设计图纸说明没错,就是这样,在板厚大于150时,在板支座负筋间未设置钢筋时,增设Φ6@150双向钢筋,意思是:在一般情况下板受力筋就是底筋双向另外支座加负筋,有的是双层双向,这就是有底筋又有面筋,都是双向的,这就是说在板厚大于150时,在板受力筋没有设置面积的情况下,就要增设温度筋,温度筋与支座负筋搭接300 ,软件默认是150 ,你可以在设置中修改,未设置筋说明中值得是未设置面筋,你的操作应该是在设置中修改温度筋与支座的搭接长度,建立温度筋,在大于板厚150的板中,又没有设置面筋的板中,布置温度筋,就对了,软件会自动计算的
2013-10-16 07:10:52
-
不是的
这个意思是说明:150厚的现浇板,如果是没有配置面筋的,就要配置温度筋。温度筋与负筋的搭接是300
不是所有的150厚的现浇板都配置温度筋。
2013-10-16 07:07:39
-
你的理解确实有点问题,设计说的是如果板上部钢筋不是通长筋,只有支座负筋,要设置温度筋,与支座负筋搭接300。你看看板上部钢筋如果是通长筋,就不要不知温度筋了
2013-10-16 08:34:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看