• 凡砌体与钢筋混凝土柱相连接,应在钢筋混凝土柱内留锚筋,按每500高设2A6钢筋,锚接长度≥1000.

    凡砌体与钢筋混凝土柱相连接,应在钢筋混凝土柱内留锚筋,按每500高设2A6钢筋,锚接长度≥1000. 在GGJ2009里面怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件的默认长度就是1000,你也可以利用自动生成砌体加筋

    2012-03-01 17:56:51 

  • 定义砌体加筋。

    2012-03-01 17:21:13 

  • 在砌体加固筋中属性栏进行设置后输入

    2012-03-01 17:31:58 