xi****@vip.qq.com 2012-03-30 10:15:06 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 775查看 2回答
梁板钢筋问题!
画连梁(L)、梁(LL)、框梁(KL)时插入点是在暗柱中心线还是暗柱边;如果一端是剪力墙,插入点是剪力墙边上还是其他什么地方?我都插在边上了。 画框梁(KL)时插入点在框柱中心线、或者框柱边(靠近梁一边及另一边)有什么区别吗? 还有我画连梁(LL)时,用梁定义构件了(定义为非框梁了,正确的连梁应该是在门窗洞那一栏定义),这个有什么影响吗? 我真的不想改图,17层的楼,我都画完了。 画板受力筋时,如果几个相邻的板钢筋信息是一样的,是按单个板画,还是多个板画,我实验过一次,1万三平米的楼,板钢筋画法不一样,钢筋总量相差20T,请问到底是怎么画的?还有板负筋长度不包含支座和包含支座,都什么区别。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在布置钢筋的时候凡是梁板柱交接部位,没有结构要求,都画边上,如果重叠画,混凝土量是扣除的,但是钢筋量不会,希望能够帮到您。如果您对以上回答有疑问,可与我们客服人员联系,感谢您对千赢官网首页登录入口的支持,祝您工作愉快!
2012-03-30 10:35:15
-
只要图形显示梁支座在柱或墙上,不影响钢筋量。连梁要是布置成非框架量的话对钢筋量影响较大,非框架梁和连梁的构造要求相差很大,比如连梁锚固要求lae与600之间取大值,非框架梁下部筋12*d,连梁侧面钢筋同剪力墙水平筋,和梁腰筋构造也不一样。板受力筋底筋应该是多板布置比单板布置的量要大些,多板布置板受力筋大于9米就会有搭接,一般单板很少有大于9米的跨,所以多板布置比单板量要大些
2012-04-01 16:09:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看