我在很努力 2014-04-03 09:26:19 | 广东省 云翻样 | 633查看 5回答
请问这两条梁标注是否正确?
请问这两条梁标注是否正确? 第一条为次梁,钢筋信息中上部通长筋输入(2C12),侧面构造钢筋输入G6C12,原位标注下面标注2C16,这样正确吗?为什么次梁只有架力筋,是我理解有误吗?我怎么不懂钢筋。 第二条主梁,钢筋信息中上部通长筋输入2C12,原位标注中左右下都是2C14,这样是不是哪里错了?请指正一下,因为我不懂贯通筋上写着2C12,原位标注又有个2C14,不知道是否合理。谢谢大家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-04-03 14:11:43
-
1、没有看到集中标注信息,但可以告诉你,这样标注是正确的,有很多梁集中标注没有下部通长筋,而是在原位标注的跨下边标注的。
2、原位标注的是支座筋,2C14,而集中标注的应该是(2C12),这是上部架立筋。就是这条梁两端支座筋是2C14,跨中是架立筋2C12,与支座筋搭接150mm计算的。这是标准的标注方式。
2014-04-03 09:32:14
-
1、第一张图上部都按架立筋来考虑,经常碰见这种情况
2、第二张图加强筋和通长钢筋直径不同,有误,需与设计院沟通
2014-04-03 09:31:22
-
应向设计单位进行咨询。
2014-04-03 09:31:38
-
建议求证设计人员
不可能是通长筋是12的,原位标注是14的
请设计这给出准确的配筋解释吧
2014-04-03 09:33:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看