罗丹 2012-04-08 18:18:51 | 湖南省 其他专业 | 1417查看 1回答
剪力墙混凝土等级C40梁板C35
我提前一天打剪力墙 剪力墙要打到什么位置 我梁的混凝土等级要低一级 要打成什么样对结构影响最小
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般都是浇筑墙体至梁底,再浇筑梁板混凝土。 剪力墙浇筑的时候,剪力墙的顶标高要比梁底低20mm~30mm,梁墙交界处用梁板砼(即C35)浇筑。一般来说梁板与墙柱的砼强度相差两个等级是正常的。 在浇筑梁板前应将混凝土表面凿毛,将残渣清理冲洗干净。特别是支梁板模板的时候施工缝里的锯末木屑等杂物,一定要清理干净。浇注梁板混凝土时,应事先用水湿润,有施工缝的话,要铺一层同等强度的100厚的砂浆,然后浇注混凝土。
2012-04-08 18:28:20
-
柱的砼等级为C60,墙的砼为C35,当CJZ、GYZ、YYZ、GAZ、人防门的边框住与内墙相交时,其砼等级是按剪力墙的砼等级还是?问题补充:是GJZ
-
您好,根据您在一个问题中的回答,请问下,在同时进行梁板墙柱浇筑时,墙柱混凝土标号C50,而梁板只有C30,因同时浇筑,造成C50混凝土严重超方,请问这样的情况在施工中如何避免及如何向甲方索取签证呢?
-
40层高层建筑 剪力墙结构 基坑-20M 筏板基础1.8M 基础中有暗梁 暗梁高1.8M 那么暗梁下还要做桩基础吗? 比如说人工孔 CFG PHC等 请教大家了!!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看