q286654111 2012-04-13 09:11:17 | 山西省 安装 | 1744查看 66回答
关于接地方面的问题
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 2、接地引下线如何用软件计算?均压环用软件如何计算? 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算? 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 谢谢大家了,我是新手,请多指教……
全部回答
(66)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些是比较灵活的东西,图纸上一般只是说明中出现一些解释,我想软件操作起来可能会很难,还是得我们自己去计算,手算这些也不需要多少时间,还不如自己算了呢。
2012-04-13 09:19:00
-
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢?如果各装置的图例不一样你就分别识别就行,如果是一样的,你就在识别后点击所要更改的构件,在属性中更改 2、接地引下线如何用软件计算?按各条引下线从基础算至女儿墙处,均压环用软件如何计算?直接用软件的选择识别就行 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算?搂外墙的金属门窗个数 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算?无法用软件来计算,是选择识别
2012-04-13 09:22:51
-
1、总等电位箱和局部等电位箱都可以用标示识别的方法进行识别;接地电阻测试箱可以用图例识别的方法进行识别,如果图纸中没有图例,可以自己点画。 2、接地引下线可以用布置立管的方法,设置好起始标高即可。 3、门窗接地同样采用点画的方法。 4、圈梁可以自己计算出来,方法是避雷引下线处数*(楼层数+1).
2012-04-13 09:23:16
-
这些还是手算比较好。
2012-04-13 09:39:08
-
总等电位箱和局部等电位箱都可以用标示识别的方法进行识别或图例识别的方法进行识别也可以自己点画,接地引下线可以用布置立管的方法,设置好起始标高即可
2012-04-13 09:48:12
-
这些东西还是用手算比较准一些
2012-04-13 09:32:46
-
建议手算,软件设置很麻烦
2012-04-13 09:49:34
-
这个问题建议你用手算比较快 就是点点个数汇总起来就好
2012-04-13 09:50:04
-
这些比较抽象,图纸一般只写说明不具体画图显示,均压环一般同避雷线,引下线最好手算。等电位也是手算。
2012-04-13 09:51:57
-
路过,学习了!!!
2012-04-13 17:12:42
-
图纸上有,,,比较复杂,,要算的东西不多
2012-04-13 17:20:16
-
以前就有回复的很详细的
2012-04-13 10:13:53
-
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 2、接地引下线如何用软件计算?均压环用软件如何计算? 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算? 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 1.按个计算 2.在防雷接地里面有防雷线,可以布置立管,均压环也一样道理 3.按处算 4.这个必须要有圈梁和柱子的土建图纸
2012-04-13 10:31:06
-
1,图纸上有的,按设备识别,只有说明里有的,图纸上没有画出来的,用表格输入,自己输入 2.用表格输入 3.图纸上说明里有,平面上没有的,都用表格输入或者手算
2012-04-13 10:36:24
-
接地、防雷网用软件算比较快,其他的如等电位箱,图上有的标示标示识别,没有的根据图纸说明可以手工输入
2012-04-13 10:04:14
-
路过,我只是求学习!请教
2012-04-13 10:52:59
-
个人认为,如果单单是机电安装方面电气的防雷接地,还是手算比较方便。软件不是不可以算,只是算起来会比较麻烦些。
2012-04-13 10:55:07
-
总结楼上各高手的答案,学习一下
2012-04-13 11:01:44
-
学习啦,,,,
2012-04-13 11:15:04
-
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 2、接地引下线如何用软件计算?均压环用软件如何计算? 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算? 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 回答 1.按个计算 2.在防雷接地里面有防雷线,可以布置立管,均压环也一样道理 3.按处算 4.这个必须要有圈梁和柱子的土建图纸
2012-04-13 11:16:39
-
认为手算好点
2012-04-13 11:12:02
-
比较零碎,还是手算适用
2012-04-13 11:53:17
-
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 答:选择识别或者标志识别就好了。 2、接地引下线如何用软件计算?均压环用软件如何计算? 答:高度识别,或者手工计算。 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算? 答:计算个数,利用手工最快了。 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 答:焊接,计算个数的,手工计算吧
2012-04-13 12:11:26
-
按图纸设计要求
2012-04-13 12:46:08
-
新手呢,进来学习学习。
2012-04-13 12:48:26
-
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 答:【配电箱柜】界布下——点【图例识别】或【标识识别】进行操作 2、接地引下线如何用软件计算?均压环用软件如何计算? 答:【防雷接地】界面——新建构件——【管道编辑】——【布置立管】——输入标高值 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算? 答:以焊接点“处”计量。 软件操作:【电气设备】界面——新建接线合(名称标上门窗接地焊接点)——【图例识别】(识别设计要求接地楼层的窗图例) 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 答:软件操作:1、【电气设备】界面——新建接线合(名称标上门窗接地焊接点)——【图例识别】(识别设计图中接地立管图例),这样计算出的结果只量层的量,你根据实际层数在工程量表达式同输入【SL*实际焊接层数】 2、如果图中未标注主筋与圈梁焊接标注,可以在接地层手工点布接线合,你根据实际层数在工程量表达式同输入【SL*实际焊接层数】
2012-04-13 12:54:51
-
按图纸设计要求,建议你用手算比较快
2012-04-13 13:00:09
-
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 如果各装置的图例不一样你就分别识别就行,如果是一样的,你就在识别后点击所要更改的构件,在属性中更改 2、接地引下线如何用软件计算? 按各条引下线从基础算至女儿墙处 均压环用软件如何计算? 直接用软件的选择识别就行 3、门窗接地如何计算? 图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算?搂外墙的金属门窗个数 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 无法用软件来计算,是选择识别
2012-04-13 13:45:20
-
量不大 还是手算快一点 等软件功能齐全了 完善了 在运用软件操作
2012-04-13 13:53:47
-
支持2楼说法
2012-04-13 13:57:10
-
学习
2012-04-13 14:32:08
-
总等电位箱与局部等电位箱可以通过软件的配电箱柜里的功能来识别。接地端子也可以通过点式构件来识别。均压环与基础接地可以在防雷接地专业来识别。先点只显示选中的图元所在的图层。然后全部拉框选择。就可以了。焊接处也可以通过点式构件的方法来识别。或直接点画上去
2012-04-13 15:31:11
-
平面的表达清楚的就用软件算,平面表达不清的就用手算。
2012-04-13 15:03:30
-
手算就好了 不要什么都靠软件
2012-04-13 16:00:23
-
无法图示的图纸上都有说明可以用表格输入或者手算。
2012-04-13 16:10:19
-
防雷接地,等电位布置手算简单点,
2012-04-13 16:27:30
-
学习了
2012-04-13 17:23:24
-
这些你直接利用,表格输入比你去识别快很多的
2012-04-13 17:41:59
-
接地这块,很多东西是要看说明的。所以要手算好多东西的。不能全依赖软件哦。
2012-04-13 17:45:54
-
这些是比较灵活的东西,图纸上一般只是说明中出现一些解释,我想软件操作起来可能会很难,还是得我们自己去计算,手算这些也不需要多少时间,还不如自己算了
2012-04-13 17:49:08
-
新手飘过学习啦,谢谢大家
2012-04-13 17:48:06
-
建议用手算吧,软件算更麻烦
2012-04-13 17:59:23
-
学习了,非常感谢。
2012-04-13 18:17:02
-
你是安装和土建两手抓呀
2012-04-13 17:59:24
-
我也是新手!进来学习!
2012-04-13 18:52:12
-
建议和千赢官网首页登录入口公司联系
2012-04-13 18:59:05
-
设备可以图形识别设置计算,地线和网有设计图识别线长,高度有层数高度,经过计算数量就有了
2012-04-13 19:15:13
-
楼上的说的知识都值得学习
2012-04-13 19:35:55
-
看看定额计算规则和清单计算规则,会手算后,再看看千赢官网首页登录入口视频教学。
2012-04-13 20:10:07
-
还是手算快,软件使用暂时还不熟练
2012-04-13 19:54:07
-
要灵活运用,先定义接地线构件,然后可以自己画上去或识别,相关箱子可以用标识识别
2012-04-13 20:19:16
-
这些个就手算吧。。软件不可能全部解决的
2012-04-13 20:58:16
-
学习了,多谢各位高手!
2012-04-13 20:14:46
-
详细回答你的问题 1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 答:【配电箱柜】界布下——点【图例识别】或【标识识别】进行操作 2、接地引下线如何用软件计算?均压环用软件如何计算? 答:【防雷接地】界面—新建构件—【管道编辑】—【布置立管】—输入标高值 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算? 答:以焊接点“处”计量。可以点画即可。 软件操作:【电气设备】界面——新建接线合(名称标上门窗接地焊接点)——【图例识别】(识别设计要求接地楼层的窗图例) 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 答:软件操作:1、【电气设备】界面——新建接线合(名称标上门窗接地焊接点)——【图例识别】(识别设计图中接地立管图例),这样计算出的结果只量层的量,你根据实际层数在工程量表达式同输入【SL*实际焊接层数】 2、如果图中未标注主筋与圈梁焊接标注,可以在接地层手工点布接线合,你根据实际层数在工程量表达式同输入【SL*实际焊接层数】
2012-04-13 22:36:11
-
路过学习了,谢谢了;
2012-04-13 23:15:15
-
1、如果各装置的图例不一样你就分别识别就可以了,如果是一样的,你就在识别后点击所要更改的构件,在属性中更改 2、按各条引下线从基础算至女儿墙处,均压环用软件如何计算?直接用软件的选择识别就行 3、楼外墙的金属门窗个数 4、无法用软件来计算,是选择识别
2012-04-14 05:56:44
-
支持楼上的说法
2012-04-14 07:42:26
-
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 答:【配电箱柜】界布下——点【图例识别】或【标识识别】进行操作 2、接地引下线如何用软件计算?均压环用软件如何计算? 答:【防雷接地】界面—新建构件—【管道编辑】—【布置立管】—输入标高值 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算? 答:以焊接点“处”计量。可以点画即可。 软件操作:【电气设备】界面——新建接线合(名称标上门窗接地焊接点)——【图例识别】(识别设计要求接地楼层的窗图例) 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 答:软件操作:1、【电气设备】界面——新建接线合(名称标上门窗接地焊接点)——【图例识别】(识别设计图中接地立管图例),这样计算出的结果只量层的量,你根据实际层数在工程量表达式同输入【SL*实际焊接层数】 2、如果图中未标注主筋与圈梁焊接标注,可以在接地层手工点布接线合,你根据实际层数在工程量表达式同输入【SL*实际焊接层数】
2012-04-14 08:36:35
-
各种箱子先定义构件,然后标识识别或者图例识别
2012-04-14 10:39:49
-
有很多东西用手算会更快,不要太依赖软件
2012-04-14 10:45:43
-
路 过 学 习 ! 谢 谢 !
2012-04-14 12:48:25
-
这些手算是比较简单的
2012-04-14 17:23:19
-
1、总等电位箱和局部等电位箱都可以用标示识别的方法进行识别;接地电阻测试箱可以用图例识别的方法进行识别,如果图纸中没有图例,可以自己点画。 2、接地引下线可以用布置立管的方法,设置标高即可。 3、门窗接地采用点画的方法。 4、圈梁可以自己计算出来,方法是避雷引下线处数*(楼层数+1)。
2012-04-14 23:08:19
-
不要什么都用软件来玩成
2012-04-15 09:39:17
-
1、请问总等电位箱、局部等电位箱、接地电阻测试端子用软件如何计算呢? 标示识别. 2、接地引下线如何用软件计算?均压环用软件如何计算? 在防雷接地界面下识别. 3、门窗接地如何计算?图纸中只是设计说明提到,如何用软件计算? 表格输入 4、请问圈梁与柱主筋接接处用软件如何计算? 这个不能再计算了.看定额的规定.
2012-04-15 16:04:49
-
安装算量中如何使接线盒依附在相应的穿线管上?
2012-04-16 07:55:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看