• 聚氨酯涂膜防水层的施工

     

    聚氨酯涂膜防水层的施工

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    聚氨酯涂膜防水施工属冷作业施工,只适用于地下室结构外防外涂的防水施工作法,不适用于外防内涂作法。即聚氨酯涂料应涂刷在地下室结构面上,所形成的涂膜防水层能够适应结构变形。应特别注意,聚氨酯涂料不应涂在保护墙上。

    非聚氨酯涂膜防水施工,如水乳型(不属于化学反应固化成膜的)涂料不得在地下室防水涂膜使用。

    1.主要材料及施工机具

    1)聚氨酯防水涂料

    甲组分:异氰酸基含量以(3.5±0.2%为宜;

    乙组分:如为羧基固化时,轻基含量以(0.7±0.1%为宜。

    聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:

    固体含量:不小于94%

    拉伸强度:不小于1.65N/mm2

    断裂延伸率:不小于300%

    柔性:-30℃弯折无裂纹;

    不透水性:0.3N/mm230min,不渗漏。

    2)聚酯纤维无纺布

    由聚酯纤维加工制成,主要用做涂膜的增强材料,规格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%以上(横向)。

    3)聚乙烯泡沫塑料片材

    由聚乙烯树脂成型发泡制成,厚度5~6mm,主要用做立墙外侧防水涂膜的软保护层。其主要技术性能应符合下列要求:

    拉伸强度:不小于0.2N/mm2

    断裂伸长率:不小于100%

    直角撕裂强度:不小于23N/25mm

    吸水率:不大于0.6%

    4)辅助材料

    主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)等。

    5)施工机具

    应备有电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。

    2.基层处理

    1)基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。

    2)遇有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。

    3)需要施工涂膜防水层的基层表面必须干净干燥。

    3.施工工艺

    1)清扫基层

    把基层表面的尘土杂物认真清扫干净。

    2)涂刷基层处理剂

    将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按11.52的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得堆积或露白见底,涂刷量以0.3kg/m2左右为宜。涂后应干燥5h以上,方能进行下一工序的施工。

    3)涂膜防水层的施工

    1)涂膜材料的配制

    聚氨酯涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨酯甲、乙组分按11.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。

    2)涂膜防水层的操作工艺

    用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷2~3遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。

    涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增强处理,详见图17-59。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地粘在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。

    17-59 地下室聚氨酯涂膜防水构造

    1-混凝土底板;2-细石混凝土保护层;3-涂膜防水层;4-砂浆找平层;5-混凝土垫层;

    6-素土夯实;7-聚乙烯泡沫毡软保护层;8-砖砌模板墙;9-膨胀橡胶止水条

    3)平面部位铺贴油毡保护隔离层

    当平面部位最后一遍涂膜完全固化,经检查验收合格后,即可用氯丁橡胶粘接剂花粘固定,虚铺一层纸胎石油沥青油毡作保护隔离层。也可在最后一道刮涂涂料时铺一层聚酯无纺布作保护层。

    4)浇筑细石混凝土保护层

    在油毡及无纺布保护隔离层上,直接浇筑40~50mm厚的细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油毡层和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氨酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。

    完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。

    5)立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层

    在立墙刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴5~6mm的聚乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。

    6)回填灰土

    完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。

    4.工程验收

    按《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)涂料防水层要求验收。

    5.安全注意事项

    1)施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。

    2)存料、配料和施工现场必须严禁烟火。

    3)每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。

    4)材料库房及施工现场应配备消防器材。

    防水层

    2012-07-26 06:29:37 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map