刚性防水涂料是以水泥基粉状混合物掺加适量的水调配而成的防水涂料。其成膜物由无机防水剂、水泥及石英砂组成,涂膜为刚性。涂料固化前,对混凝土或水泥砂浆等多孔材料具有一定的渗透性,能在毛细孔内硬化,起到堵塞水分通道的作用。
刚性防水涂料形成的固体防水层,全部由无机物构成,不像有机防水材料易于老化。但其防水层呈刚性,不能适应基层的任何变动,在湿度和温度变化比较大的环境要慎用。其技术性能参见表17-47。
刚性防水涂料技术性能 表17-47
项次
项目
性能指标
1
外观
粉状、白色、灰色或其他颜色
2
抗压强度
净浆
砂浆
25MPa
22MPa
3
抗折强度
净浆
砂浆
6MPa
5MPa
4
粘结力
≥1.7N/mm2
5
遮盖力
≤3N/m3
6
耐碱性(10%NaOH溶液,浸泡7~15d)
无变化
7
耐热性(100℃沸水,5h)
无变化
8
低温抗裂
-40℃
9
抗渗强度
净浆
砂浆
0.5MPa
>1.5MPa
10
冻融循环(-13~30℃,50个循环)
无变化
11
凝结时间(终凝)
<6h
其适用范围:
(1)蓄水池、坑道、隧道、人防工程、地下室等工程的防渗、堵漏;
(2)建筑物内外墙防水及装饰、厨房、厕浴间及屋面等防渗、堵漏。
1.主要材料及施工机具
(1)主要材料:水泥基防水涂料(如确保时,防水宝等);
(2)配套材料:细砂、木板等;
(3)施工机具:电动搅拌器、拌料桶、大棕毛刷、长把滚刷、钢抹子、硬胶板、压缩喷雾器等。
2.基层处理
基层处理参见17-4-4。
3.施工工艺
(1)涂料配制:涂料配制由施工方法确定。无论采用何种配合比,均应在容器中先放好规定数量的清水,然后把粉料(塑料袋包装、净重5kg)徐徐放入水中,边搅拌边放粉料,维持l0min,使其成为均匀的糊状物。然后静置30min,使其充分起化合作用(温度较低时,静置时间要适当延长)。施工时仍须搅拌,以防沉淀。
防水涂料的配合比(重量比)如下:
1)采取抹压法施工时:
第一遍涂料:粉料:水=1:0.3~0.4
第二遍涂料:粉料:水=1:0.8
2)采取涂刷法施工时:
第一遍涂料:粉料:水=1:0.6~0.7
第二遍涂料:粉料:水=1:0.9~1.0
3)采取填塞法施工时:
第一遍涂料:粉料:水=1:0.6
第二遍填塞料:粉料:细砂:水=1:1:适量
第三遍涂料:粉料:水=1:0.6
(2)施工要点
1)抹压法施工:在已充分湿润的基层上,将已配好的第一遍涂料用钢抹子或硬胶板均匀抹压。抹压时要顺序操作,紧密搭接,避免漏抹。
刮压后当涂层开始收水,手指轻压没有印痕时,应即开始喷雾(或轻轻洒水),进行湿润养护。养护时间一般要求6~8h,此段时间的养护是保证防水效果的关键,切勿使其早期失水干燥,否则将出现粉化现象,损害防水效果。
在养护后,即可进行第二遍施工。将配好的涂料用毛刷或毛滚子涂刷在第一层涂层上,待收水后并用手指轻压不出现印痕时,再用水湿润养护24h。
2)涂刷法施工:用刷子将配好的第一遍涂料均匀涂刷在充分湿润的基面上,然后按上述抹压法的养护要求进行6~8h的湿润养护。
待第一遍涂层养护后,即可进行第二遍涂刷;其养护方法同抹压法。
3)填塞法施工:在大量漏水的情况下,应先排水,然后堵填缝洞。施工时先将缝凿宽20mm、深15~20mm,清除缝内浮灰,用水湿润,然后于裂缝底部及四周,涂刷涂料(配合比按涂刷法第一遍涂料配制),待干燥1h后,将配好的填塞料搓成条状(或团状),用力压填于裂缝或孔洞内。填塞料要与基层面齐平。养护6h左右(如用于楼板底部填塞,应加木板支顶6~10h),然后将稀涂料(配合比同前)涂刷于表面,并洒水养护。
如漏洞不大,可先用木塞打入洞内堵住漏水,然后按上述方法施工。
4.注意事项
(1)施工前,必须使基层充分湿润,否则容易剥离。涂层至少涂抹两层,每层施工后均应注意湿润养护,避免过早失水干燥,导致粉化。
(2)配料时,必须在容器内先放水,再徐徐投放粉料搅拌,以免粉料结团。
(3)配料后,必须在2h内用完,以免硬化报废。
(4)气温在0℃时不能施工,烈日下或雨天不宜施工。
(5)不宜在金属、沥青、竹木、塑料、玻璃及其他过分光滑的表面应用。
(6)涂刷时,应从背阴处开始涂抹,并随着阳光阴影移动进行施工。以免由于阳光过分照射引起干燥过快,影响质量。
(7)地下工程施工时,如果通风情况不好,可采用排风扇或其他通风措施,以改善空气流通,使涂层正常干固。