钢筋撑起半边天 2012-07-26 06:32:47 | 江苏省 其他专业 | 1187查看 1回答
渗透结晶水泥基涂膜防水层施工
渗透结晶水泥基涂膜防水层施工
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水泥基渗透结晶型防水涂料是以硅胶盐类水泥、石英砂等为基材,掺入活性化学物质组成的刚性防水涂层材料。它可向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。
1.技术特点
(1)优点:
1)无毒、无味、无污染;
2)因是现场加水拌合,运输、贮存方便;
3)施工简单,操作方便;
4)具有裂缝自愈能力;
5)防水层不怕磕碰,能承受一定的外力作用。
(2)缺点是刚性防水层,无抗形变能力。
2.适用范围
工业及民用的地下工程,地下铁道及涵洞的防水工程。桥梁路面、饮用水厂、污水处理厂、水电站、核电站、水利等工程。
3.技术性能
(1)外观:目测粉末均匀,无结块,无异物。
(2)匀质性指标如表17-48。
匀质性指标 表17-48
序号
试验项目
指标
1
含水量
应在生产厂控制值相对量的5%之内
2
总碱量(Na2O+0.5K2O)
应在生产厂控制值相对量的5%之内
3
氯离子含量
应在生产厂控制值相对量的5%之内
4
细度(0.315mm筛)
应在生产厂控制值相对量的5%之内
(3)受检涂层的性能应符合表17-49的要求。
受检涂层的物理力学性能 表17-49
序号
试验项目
性能指标
1
净浆安定性
I型
II型
2
凝结时间
初凝时间(min)
合格
终凝时间(h)
≥30
3
抗折强度(MPa)
7d
≤24
28d
2.50
4
抗压强度(MPa)
7d
3.00
28d
10.0
5
湿基面粘结力(MPa)
15.0
6
背水面抗渗压力(MPa)
≥1.0
≥1.2
7
第二次抗渗压力(MPa)
≥0.8
≥0.8
8
渗透压力比(%)
≥0.6
≥300
4.主要材料及施工机具
(1)主要材料:水泥基渗透结晶型防水涂料。
(2)主要机具:电动搅拌器、拌料桶、专用喷枪、尼龙刷、胶皮手套、鼓风机、湿草袋等。
5.基层处理
(1)由于水泥基渗透结晶型防水涂料在混凝土中结晶形成过程的前提条件需要湿润。所以无论新浇筑的,还是旧有的混凝土,都要用水浸透,以加强表面的虹吸作用,但不能有明水。
(2)新浇的混凝土表面在浇筑20h后方可使用该类防水涂料。
(3)混凝土浇筑后的24~72h为使用该类涂料的最佳时段,因为新浇的混凝土仍然潮湿,所以基面仅需少量的预喷水。
(4)混凝土基面应当粗糙干净,以提供充分开放的毛细管系统以利于渗透,参见17-4-4。
6.施工工艺
(1)施工刷、喷涂时需用半硬的尼龙刷或专用喷枪,不宜用抹子、滚筒、油漆刷或油漆喷枪。涂层要求均匀,各处都要涂到,一层的厚度应小于1.2mm,太厚养护困难。涂刷时应注意用力,来回纵横地刷以保证凹凸处都能涂上并达到均匀。喷涂时喷嘴距涂层要近些,以保证灰浆能喷进表面微孔或微裂纹中。
(2)当需涂第二层(浓缩剂或增效剂)时,一定要等第一层初凝后仍呈潮湿状态时(即48h内)进行,如太干则应先喷洒些水。
(3)在热天露天施工时,建议在早、晚或夜间进行,防止涂层过快干燥,造成表面起皮影响渗透。
(4)对水平地面或台阶阴阳角必须注意将涂料涂匀,阳角要刷到,阴角及凹陷处不能有涂料的过厚沉积,否则在堆积处可能开裂。
(5)对于水泥类材料的后涂层,在前涂层初凝后(8~48h)即可使用。
(6)养护
1)在养护过程中必须用净水,必须在初凝后使用喷雾式,一定要避免涂层被破坏。一般每天需喷水3次,连续2~3d,在热天或干燥天气要多喷几次,防止涂层过早干燥。
2)在养护过程中,必须在施工后48h内避免雨淋、霜冻、烈日暴晒、污水及2℃以下的低温。在空气流通很差的情况下,需用风扇或鼓风机帮助养护(如封闭的水池或湿井)。露天施工用湿草袋覆盖较好,如果使用塑料膜作为保护层,必须注意架开,以保证涂层的“呼吸”及通风。
3)对盛装液体的混凝土结构(如游泳场、水库、蓄水槽等)必须养护3d之后,再放置12d才能灌进液体。对盛装特别热或腐蚀性液体的混凝土结构,需放18d才能灌装。
(7)回填
在涂层施工36h后可回填湿土,7d内均不可回填干土,以防止其向涂层吸水。
7.工程验收
按《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)涂料防水层的技术要求验收。
8.注意事项
(1)不能在雨中或环境温度低于4℃时施工。
(2)用于密封缝隙,沟槽等特定要求的施工,应严格遵从厂家说明配制材料要求操作。
2012-07-26 06:32:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看