• 关于送配电系统调试算法

    1。如一栋写字楼配电室有一台配电柜---柜中有总开关一个,分开关3个,分别控制3个区的电源,每个分区都有一台总箱,每个总箱又分别分出3~5个小箱,请问这写字楼可算几个调试系统的? 2。如一栋住宅楼有一台总箱里一个总开关三个分开关分别控制三个电表箱,每个电表箱里都有一个总开关,这一栋楼可算几个系统调试
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1和2都是按照三个系统计算调试的。下面是定额说明: 二、送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。 1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。 2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。 3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试。

    2012-09-04 09:24:43 

  • 由变电所低压柜出线到建筑物楼栋的总配电柜或配电箱以后,在该建筑物电气安装工程内按照一个低压送配电系统调试计算。

    2012-09-04 08:59:01 

  • 1、可以按照3个系统调试计算 2、可以按照1个系统调试

    2012-09-04 13:22:23 

  • 都应该算三个系统

    2012-09-04 13:44:52 

  • 1、一般可以按照3个系统调试计算 2、可以按照1个系统调试

    2012-09-03 22:10:36 

  • 如果配电箱内没有调试元件一般不计算调试系统,空气开关、漏电开关不作为调试工作,即不划分调试系统。但是一个工程至少计算一个系统的调试费。

    2012-09-04 09:13:28 