龙王 2012-09-11 14:44:23 | 湖北省 其他专业 | 542查看 1回答
清华园小区室外供热管道施工技术交底之一
清华园小区室外供热管道施工技术交底之一
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室外供热管道安装
1 范围
本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。
2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。
2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。
2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。
2.2 主要机具:
2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。
2.3 作业条件:
2.3.1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。
2.3.2 安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。
2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
3.1.1 直埋:
→
防 腐 保 温
放线定位
→
→
挖 管 沟
→
管道敷设
→
补偿器安装
→
水压试验
→
→
砌井、铺底砂
防腐保温修补
→
填盖细砂
→
回填土夯实
3.1.2 管沟:
放线定位
→
挖土方
→
砌管沟
→
卡架制安装
→
管道安装
→
补偿器安装
→
水压试验
→
防腐保温
→
盖沟盖板
→
回填土
3.1.3 架设:
放线定位
→
卡架安装
→
管道安装
→
补偿器安装
→
水压试验
→
防腐保温
3.2 直埋管道安装:
3.2.1 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。
3.2.2 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。
3.2.3 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。
3.2.4 管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。
3.2.5 沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
3.2.6 阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。
3.2.7 管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。
3.2.8 管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。
3.2.9 回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。
3.3 地沟管道安装:
2012-09-11 14:44:23