龙王 2012-09-11 14:47:43 | 湖北省 其他专业 | 351查看 1回答
清华园小区室外供热管道施工技术交底之三
清华园小区室外供热管道施工技术交底之三
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 埋设、铺设在沟槽内和架空管道的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:检查管网或分段试验记录。
4.1.2 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和规范规定。
检验方法:观察和对照设计图纸检查。
4.1.3 伸缩器的位置必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。
检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。
4.1.4 减压器调压后的压力必须符合设计要求。
检验方法:检查调压记录。
4.1.5 除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:解体检查。
4.1.6 供热管网竣工后或交付使用前必须进行吹洗。
检验方法:检查吹洗记录。
4.1.7 调压板的材质,孔径和孔位必须符合设计要求。
检验方法:检查安装记录或解体检查。
4.2 基本项目:
4.2.1 管道的坡度应符合设计要求。
检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。
4.2.2 碳素钢管道的螺纹连接应符合以下规定:螺纹加工精度符合国标规定,螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹。镀锌碳素钢管无焊接口,镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐良好,接口处无外露油麻等缺陷。
检验方法:观察或解体检查。
4.2.3 碳素钢管道的法兰连接应符合以下规定:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径1/2。衬垫材料符合设计要求,且无双层。
检验方法:观察检查。
4.2.4 碳素钢管的焊接应符合以下规定:焊口平直度,焊缝加强面符合施工规范规定,焊口面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。
检验方法:观察或用焊接检测尺检查。
4.2.5 阀门安装应符合以下规定:型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。
检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。
4.2.6 管道支(吊、托)架的安装应符合以下规定:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。
检验方法:观察和尺量检查。
4.2.7 管道和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏漆,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流尚及污染现象。
检验方法:观察检查。
4.2.8 埋地管道的防腐层应符合以下规定:材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
检验方法:观察或切开防腐层检查。
4.3 允许偏差项目:
室外供热管道安装的允许偏差和检验方法见表1-29。
室外供热管道安装的允许偏差和检验方法 表1-29
项 目
允许偏差 (mm)
检验方法
坐 标
敷设在沟槽内及架空
20
坐 标
埋 地
50
敷设在沟槽内及架空
±10
用水准仪
标 高
埋 地
±15
(水平尺)、
水平管
管径小于或等于100mm
0.5
直尺、拉线
道纵、
每1m
管径大于100mm
1
和尺量检查
横方向
全 长
管径小于或等于100mm
不大于13
弯 曲
(25m以上)
管径大于100mm
不大于25
椭圆率Dmax-Dmin
管径小于或等于100mm
10/100
Dmax
管径125~400mm
8/100
用外卡
弯 管
管径小于或等于100mm
4
钳和尺
折皱不平度
管径125~200mm
5
量检查
管径250~400mm
7
减压器、疏水器、除污器、蒸汽喷射器
几何尺寸
5
尺量检查
2012-09-11 14:47:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看