• 清华园小区室外供热管道施工技术交底之二

    清华园小区室外供热管道施工技术交底之二
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

     3.3.1  在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。

        3.3.2  土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。

        3.3.3  管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。

        3.3.4  通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表1-28。管道的坡度应按设计规定确定。

                                   支架最大间距                         1-28

       (mm)

    15

    20

    25

    32

    40

    50

    70

    80

    100

    125

    150

    200

    不保温 (mm)

    2.5

    2.5

    3.0

    3.0

    3.5

    3.5

    4.5

    4.5

    5.0

    5.0

    5.5

    6.0

       (mm)

    2.0

    2.0

    2.5

    2.5

    3.0

    3.5

    4.0

    4.0

    4.5

    5.0

    5.5

    5.5

        3.3.5  支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。

        3.3.6  遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。

        3.3.7  管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。

        3.3.8  冲水试压,冲洗管道办理隐检手续,把水泄净。

        3.3.9  管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。

        3.4  架空管道安装:

        3.4.1  按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。

        3.4.2  支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。

        3.4.3  管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。

        3.4.4  采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150200mm。

        3.4.5  按设计和施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。

        3.4.6  管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。

        3.4.7  摆正在安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。

        3.4.8  按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。

        3.4.9  管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,注意做好保温层外的防雨,防潮等保护措施。

        3.5  室外热水及蒸汽干管入口作法见图1-44

    2012-09-11 14:46:05 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map