交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作
1 范围
本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作。
2 施工准备
2.1 设备及材料要求:
2.1.1 所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。
2.1.2 主要材料:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。辅助材料:接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油。
2.2 主要机具:
喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。
2.3 作业条件:
2.3.1 有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。
2.3.2 作业场所环境温度在0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。
2.3.3 高空作业(电杆上)应搭好平台,在施工部位上方搭好帐篷,防止灰尘侵入(室外)。
2.3.4 变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。
3 操作工艺
厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。
3.1 工艺流程:
绝缘检测
设备点件检查
剥除电缆护层
→
焊接地线
→
包绕填充、固定三叉手套
→
剥铜屏蔽层和半导电层
→
固定应力管
→
压接端子
→
固定相色密封管
→
送电运行验收
固定绝缘管
固定防雨裙
→
固定密封管
→
固定相色管
→
送电运行验收
3.2 设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。
3.3 电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V摇表、测试合格后方可转入下道工序。
3.4 剥除电缆护层(图2-23):
3.4.1 剥外护层:用卡子将电缆垂直固定。从电缆端头量取750mm(户内头量取550mm),剥去外护套。