操作工艺
厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。
3.1 工艺流程:
绝缘检测
设备点件检查
剥除电缆护层
→
焊接地线
→
包绕填充、固定三叉手套
→
剥铜屏蔽层和半导电层
→
固定应力管
→
压接端子
→
固定相色密封管
→
送电运行验收
固定绝缘管
固定防雨裙
→
固定密封管
→
固定相色管
→
送电运行验收
3.2 设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。
3.3 电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V摇表、测试合格后方可转入下道工序。
3.4 剥除电缆护层(图2-23):
3.4.1 剥外护层:用卡子将电缆垂直固定。从电缆端头量取750mm(户内头量取550mm),剥去外护套。
3.4.2 剥铠装:从外护层断口量取30mm铠装,用铅丝绑后,其余剥去。
3.4.3 剥内垫层:从铠装断口量取20mm内垫层,其余剥去。然后,摘去填充物,分开芯线。
3.5 焊接地线(图2-24):
用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织线拆开分成三份,重新编织分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上。用砂布打光钢带焊接区,用钢丝绑扎后和钢铠焊牢。在密封处的地给用锡填满编织线,形成防潮段。
3.6 包绕填充胶,固定三叉手套(图2-25):
3.6.1 包绕填充胶:用电缆填充胶填充并包绕三芯分支处。使其外观成橄榄状。绕包密封胶带时,先清洁电缆护套表面和电缆芯线。密封胶带的绕包最大直径应大于电缆外径约15mm,将地线包在其中。
3.6.2 固定三叉手套:将手套套入三叉根部。然后,用喷灯加热收缩固定。加热时,从手套的根部依次向两端收缩固定。
3.6.3 热缩材料加热收缩时应注意:
3.6.3.1 加热收缩温度为110~120℃。
3.6.3.2 调节喷灯火焰其呈黄色柔和火焰,谨防高温蓝色火焰,以避免烧伤热收缩材料。
3.6.3.3 开始加热材料时,火焰要慢慢接近材料,在材料周围移动,均匀加热,并保持火焰朝着前进(收缩)方向预热材料。
3.6.3.4 火焰应螺旋状前进,保证管子沿周围方向充分均匀收缩。
3.7 剥铜屏蔽层和半导电层:由手套指端量取55mm铜屏蔽层,其余剥去。从铜屏蔽层端量取20mm半导电层,其余剥去。
3.8 制作应力锥。用酒精将电缆芯线擦试干净后按图2-26的要求进行操作。
3.9 固定应力管:用清洁剂清理铜屏蔽层、半导电层、绝缘表面,确保表面无碳迹。然后,三相分别套入应力管,搭接铜屏蔽层20mm,从应力管下端开始向上加热收缩固定。
3.10 压接端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm,剥除线芯绝缘,端都削成“铅笔头”状。压接端子,清洁表面,用填充胶填充端子与绝缘之间的间隙及接线端子上的压坑,并搭接绝缘展和端子各10mm,使其平滑。
3.11 固定绝缘管:清洁绝缘管,应力管和指套表面后,套入绝缘管至三叉根部(管上端超出填充胶10mm)。由根部起加热固定。