• 天明路项目交联聚乙烯绝缘电缆热缩头终端制作施工技术之三

    天明路项目交联聚乙烯绝缘电缆热缩头终端制作施工技术之三
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

     3.12  固定相色密封管:将相色密封管套在端子接管部位,先预热端子,由上端起加热固定。户内电缆头制作完毕。

        3.13  固定防雨裙(图2-27):

        3.13.1  固定三孔防雨裙:将三孔防雨裙按图尺寸套入。然后,加热颈部固定。

        3.13.2  固定单孔防雨裙。按图尺寸套入单孔防雨裙,加热颈部固定。

        3.14  固定密封管:将密封管套在端子接管部位,先预热端子,由上端起加热固定。

        3.15  固定相色管:将相色管分别套在密封管上,加热固定。户外头制作完毕。

        3.16  送电运行验收:

        3.16.1  试验。电缆头制作完毕后,按要求由试验部门作试验。

        3.16.2  验收。试验合格后,送电空载运行24h无异常现象,办理验收手续交建设单位使用。同时提交变更洽商、产品说明书、合格证、试验报告和运行记录等技术文件。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  电缆头封闭严密,填料饱满,无气泡、无裂纹;芯线连接紧密。耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

        4.1.2  电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体度匀称,表面光滑。

        4.1.3  电缆头安装、固定牢靠,相序正确。

        检验方法:观察检查和检查安装记录、试验记录。

        4.2  基本项目:

        电缆头外型美观、光滑、无皱折,并有光泽。

        检验方法:观察检查。

    5  成品保护

        5.1  设备材料清点后,按顺序摆放在瓷盘中,用白布盖上,防止杂物进入。

        5.2  电缆头制作完毕后,通知试验部门尽快试验。试验合格后,安装固定。随后与变压器、高压开关连接,送电运行。暂时不能送电或者有其它作业时,对电缆头加以防护,防止砸、碰电缆头。

    6  应注意的质量问题

        6.1  从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮。

        6.2  电缆头制作过程中,应注意的质量问题(表2-8)。

                           电缆头制作过程中应注意的质量问题            2-8

    序号

    常出现的质量问题

         

    1

      做试验时泄漏电流过大

      清洁芯线绝缘表面

    2

      三叉手套、绝缘管加热收缩局部烧伤或无光泽

      调整加热火焰为呈黄色。加热火焰不能停留在一个位置

    3

      热缩管加热收缩时出现气泡

      按一定方向转圈,不停进行加热收缩

    4

      绝缘管端部加热收缩时,出现开裂

      切割绝缘管时,端面要平整

    7  应具备的质量记录

        7.1  产品合格证。

        7.2  设备材料检验记录。

        7.3  电缆试验报告单。

        7.4  自互检记录。

        7.5  设计变更洽商记

    2012-09-27 11:38:54 