     3.4  弹线定位方法见393.l节有关内容。

        3.5  安装塑料胀管见393.3节有关内容。

        3.6  护套线配线:

        根据原先预埋好的木砖和塑料胀管的位置,弹出粉线,确定固定档距。将铝卡子用钉子固定在木砖上,用木螺丝将接线盒、电门盒、插销盒等固定在塑料胀管上。根据线路的实际长度量好导线长度并剪断。应从线路的一端开始逐段地敷设,边敷设,边固定。然后将导线理顺调直。

        3.7  导线连接:

        根据接线盒的大小预留导线的长度,削去绝缘包层。按导线绝缘层颜色区分相线、中性线或保护地线,用万用表测试。

        3.7.1  螺旋接线钮连接请见383.8节有关部分。

        3.7.2  LC安全型压线帽连接请见383.8节有关部分。

        3.7.3  铜导线焊接。削出线芯,用砂布擦光,对齐绝缘层,用其中一根线芯在其余的线芯上紧密缠绕57圈。缠好后将其余的线芯顶端折回压实。抹上少许焊剂,放火热的锡斗里进行锡焊。焊完后擦去残留的焊剂,进行包扎请见383.8节有关内容。

        3.7.4  铝套管压接:请见383.8节有关内容。

        3.7.5  线路检查及绝缘摇测请见383.11节有关内容。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  护套线的品种、规格、质量符合设计要求。导线之间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。检验方法:实测或检查摇测记录。

        4.1.2  导线严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏和护套管开裂等现象。塑料护套线严禁直接埋入抹灰内敷设。检验方法:观察检查。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  护套线敷设平直、整齐,固定可靠,穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管。跨越建筑物变形缝的导线两端固定牢固,应留有补偿余量。

        4.2.2  导线明敷部分紧贴建筑物表面,多根平行敷设间距一致,分支和弯头处整齐。

        4.2.3  导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,接头设在接线盒或电气器具内;板孔内无接头;接线盒位置正确,盒盖齐全、平整,导线进入接线盒式电气器具内留有适当余量。检验方法:观察检查。

        4.3  允许偏差项目:

        护套线配线允许偏差、弯曲半径和检验方法见表3-28所示。

                        护套线配线允许偏差、弯曲半径和检验方法          3-28

    项次

         

    允许偏差或弯曲半径

    检验方法

    1

    固定点间距

    5mm

    尺量检查

    2

    平直度

    5mm

    拉线、尺量检查

    垂直度

    5mm

    吊线、尺量检查

    3

    最小弯曲半径

    3b

    尺量检查