龙王 2012-09-27 16:38:54 | 河南省 其他专业 | 419查看 1回答
经济技术开发区项目塑料护套线配线施工技术资料之二
经济技术开发区项目塑料护套线配线施工技术资料之二
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.4 弹线定位方法见3—9、3.l节有关内容。
3.5 安装塑料胀管见3—9、3.3节有关内容。
3.6 护套线配线:
根据原先预埋好的木砖和塑料胀管的位置,弹出粉线,确定固定档距。将铝卡子用钉子固定在木砖上,用木螺丝将接线盒、电门盒、插销盒等固定在塑料胀管上。根据线路的实际长度量好导线长度并剪断。应从线路的一端开始逐段地敷设,边敷设,边固定。然后将导线理顺调直。
3.7 导线连接:
根据接线盒的大小预留导线的长度,削去绝缘包层。按导线绝缘层颜色区分相线、中性线或保护地线,用万用表测试。
3.7.1 螺旋接线钮连接请见3—8、3.8节有关部分。
3.7.2 LC安全型压线帽连接请见3—8、3.8节有关部分。
3.7.3 铜导线焊接。削出线芯,用砂布擦光,对齐绝缘层,用其中一根线芯在其余的线芯上紧密缠绕5~7圈。缠好后将其余的线芯顶端折回压实。抹上少许焊剂,放火热的锡斗里进行锡焊。焊完后擦去残留的焊剂,进行包扎请见3—8、3.8节有关内容。
3.7.4 铝套管压接:请见3—8、3.8节有关内容。
3.7.5 线路检查及绝缘摇测请见3一8、3.11节有关内容。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 护套线的品种、规格、质量符合设计要求。导线之间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。检验方法:实测或检查摇测记录。
4.1.2 导线严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏和护套管开裂等现象。塑料护套线严禁直接埋入抹灰内敷设。检验方法:观察检查。
4.2 基本项目:
4.2.1 护套线敷设平直、整齐,固定可靠,穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管。跨越建筑物变形缝的导线两端固定牢固,应留有补偿余量。
4.2.2 导线明敷部分紧贴建筑物表面,多根平行敷设间距一致,分支和弯头处整齐。
4.2.3 导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,接头设在接线盒或电气器具内;板孔内无接头;接线盒位置正确,盒盖齐全、平整,导线进入接线盒式电气器具内留有适当余量。检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目:
护套线配线允许偏差、弯曲半径和检验方法见表3-28所示。
护套线配线允许偏差、弯曲半径和检验方法 表3-28
项次
项 目
允许偏差或弯曲半径
检验方法
1
固定点间距
5mm
尺量检查
2
平直度
5mm
拉线、尺量检查
垂直度
5mm
吊线、尺量检查
3
最小弯曲半径
≥3b
尺量检查
2012-09-27 16:38:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看