seauranus 2013-02-05 21:56:02 | 湖北省 其他专业 | 751查看 2回答
基础梁端部钢筋问题
如图(11G101-3 73页) 基础梁端部无外伸构造 底部通长筋(非通长筋)伸入端部的那一部分 深入长度为: 伸至尽端钢筋内侧弯折,水平段≥0.4lab 1.伸至尽端钢筋内侧弯折,2.水平段≥0.4lab 这个是什么意思呢? 问题一:是两者取大值吗? 问题二:如果此时钢筋为热轧带肋钢筋,直径为50㎜,端柱的截面尺寸为800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,这时钢筋深入端部的钢筋应该怎么处理呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!其实一般情况下不需要我们去考虑这个水平段≥0.4lab,只要伸至尽端钢筋内侧就行了,水平段≥0.4lab是设计考虑的事,即如果纵筋不能满足这个条件时,设计就要考虑通过减小钢筋直径增加钢筋根数的方法来满足水平段≥0.4lab这个基本条件。
2013-02-06 21:18:28
-
基础梁端部无外伸构造 底部通长筋(非通长筋)伸入端部的那一部分 深入长度为: 伸至尽端钢筋内侧弯折,水平段≥0.4lab, 这个是两者取大值。 这是要求钢筋不论弯不弯折,伸入hc那部分的钢筋水平段需≥0.4Lab,也就是0.4倍的基本锚固长度,没有你说的那么大,你可以看看11G101-3-54页,如果确实比hc大了,也只好到头减去保护层厚度,然后弯折。 就是,我也研究了好久,这样的话那么 0.4lab 确实没用了,如果直接够锚固长度,直锚也比0.4Lab 大,如果不够直锚,就必须弯折,就必须伸至尽端钢筋内侧弯折,够不够0.4Lab 都没有别的办法了,只有这样处理。
2013-02-05 23:18:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看