seauranus 2013-02-05 22:16:41 | 湖北省 其他专业 | 1475查看 1回答
基础梁端部钢筋问题
如图(11G101-3 73页) 基础梁端部无外伸构造 底部通长筋(非通长筋)伸入端部的那一部分 深入长度为: 伸至尽端钢筋内侧弯折,水平段≥0.4lab 1.伸至尽端钢筋内侧弯折,2.水平段≥0.4lab 这个是什么意思呢? 问题一:是两者取大值吗? 问题二:如果此时钢筋为热轧带肋钢筋,直径为50㎜,端柱的截面尺寸为800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,这时钢筋深入端部的钢筋应该怎么处理呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、伸至尽端钢筋内侧弯折及水平段≥0.4lab 这是两者取大值,不过最大值就是伸至尽端钢筋内侧弯折。 2、如果此时钢筋为热轧带肋钢筋,直径为50㎜,端柱的截面尺寸为800×800,那么0.4Lab=0.4×32d=0.4×32×50=640mm,这肯定没有伸至尽端大。 抗震等级就算三级,这个基础梁底筋3级(HRB400) 直径50mm抗震锚固长度是:lab=32d,la=1.1×32d=35.2d,laE=1.05×35.2d≈37d,50×37等于1850mm,>800mm(支座宽),因此不能直锚,必须伸至尽端弯折15d,50乘以15=750,基础梁保护层厚度按35,那么基础梁底部筋锚固长度就是:800+50-35+750=1565mm. 其实只要不能直锚,这个没有必要考虑,够不够0.4Lab,都要伸至尽端弯折15d。
2013-02-08 20:34:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看