An丶 2013-03-06 15:12:29 | 河南省 安装 | 2738查看 7回答
ZRBV4*4+4*1.5算量的时候前面乘以系数8还是1?还是其他。另外YJV5*10是几根线?
ZRBV4*4+4*1.5算量的时候前面乘以系数8还是1?还是其他。另外YJV5*10是几根线?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZRBV4*4+4*1.5算量的时候应该是ZRBV4mm2=4*长度,ZRBV1.5mm2=4*长度; YJV5*10为一根电缆,工程量按延长米计算即可。
2013-03-06 21:29:28
-
ZRBV4*4+4*1.5算量的时候前面乘以系数8还是1?还是其他。另外YJV5*10是几根线? 1、ZRBV4*4+4*1.5如果是穿在一根电线管里面,导线截面不同分开计算: ZRBV4mm2的工程量:4根线*10m管=40m线 ZRBV1.5mm2的工程量:4根线*10m管=40m线 2、YJV5*10是一根电缆,按延长米计算,别忘了计算电缆头。
2013-03-06 19:17:44
-
ZRBV4*4+4*1.5算量的时候 4根4‘ 4根1.5的 YJV5*10是一根电缆
2013-03-06 15:21:20
-
首先来说,电线计算工程量是按单根长度来计算的。 ZRBV4*4+4*1.5,是阻燃电线4mm2和1.5mm2,所以应分别计算分别套用定额,4mm2电线乘以4,1.5mm2电线乘以4。 另外YJV5*10是电缆,就是一根五芯电缆,按一根计算长度。
2013-03-06 15:21:33
-
ZRBV4*4+4*1.5算量的时候前面不用乘系数,定额套项需要按照单芯BV线分别乘4。YJV5*10是5芯电缆。 “先算的管是10米,那么ZRBV4*4+4*1.5算量的时候是不是4*10=40m呢”穿线管10m,计算结果ZRBV4*4 10米,ZRBV4*1.5 10米,定额套项是ZRBV4.0的40米,ZRBV1.5的40米。
2013-03-06 15:23:19
-
ZRBV4*4+4*1.5 ,这是电线不加系数,YJV5*10是一根电缆,内有5根10mm2的线。
2013-03-06 15:23:42
-
YJV5*10是一根电缆
2013-03-06 15:51:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看