longteng2008x 2013-03-11 09:25:47 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 870查看 3回答
箍筋计算错误
老师,请教一个问题,为什么我明明柱子的高度是4.2米,箍筋间距150,肢数2*4,算出的箍筋1和箍筋2数各为39根,本应为29根的。是不是有什么参数? 还有柱子的高度是3米,箍筋间距200,肢数2*4,算出的箍筋1和箍筋2数各为30根,本应为15和30的。目前这个问题好奇怪,有些楼层计算正确,有的楼层计算错误。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!软件计算的箍筋数量包含了柱纵筋搭接区的加密箍筋的数量。你检查一下搭接设置,柱子的纵筋连接形式设置的是绑扎搭接,按照规范在绑扎搭接区箍筋是要加密的,而且加密的间距为min(5d,100)。
2013-03-11 09:38:13
-
检查 一下 参数设置,只要参数设置正确,计算结果 就是正确的.......
2013-03-11 09:26:59
-
内容不够详细,加密区间没有提到
2013-03-11 10:33:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看